设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5835|回复: 25

我搭的储能VF控制模型,为什么不起作用?有没有人一起探讨下

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-9-14 10:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
根据14.1的蓄电池储能系统自己搭了PQ控制模型,接受人工PQ设定。现在改成VF控制,作为系统中的主电源,恒频恒压控制。可是网络中没有潮流,储能功率、电压都为0。有没有童鞋完成了VF控制的,一起交流下哈。

单机带负荷系统

单机带负荷系统

外部测量

外部测量

VF控制模块

VF控制模块

评分

参与人数 1学分 +5 收起 理由
HOPE_2020 + 5 鼓励鼓励

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-9-17 16:33:33 | 显示全部楼层
还没毕业,不知道上传需要流量不。发个我早期做的PCS的vf控制模型,一样一样的就是没作用啊,求指点 store vfctl.rar (25.4 KB, 下载次数: 20)

评分

参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
杨德昌 + 4 + 10 资料共享!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复 推荐 1 踩下 0

使用道具 举报

该用户从未签到

累计签到:29 天
连续签到:1 天
发表于 2023-2-27 11:25:27 | 显示全部楼层
raul3230 发表于 2012-9-17 19:42
1 ^7 d9 p. L8 T/ }' e你的模型我看了,用static G搭建的,我之前用这个搭的光伏模型,问题和你的一样,可以初始化,能完成潮流, ...

" J$ \" A( ]$ S4 U% X借用模型的话,那些PQ测量模块、PLL模块和AC voltage模块的检测点都要更新的,不然会保持默认的库中检测点。4 f; B1 y. s( B
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复 推荐 踩下

使用道具 举报

该用户从未签到

累计签到:29 天
连续签到:1 天
发表于 2023-2-27 21:35:04 | 显示全部楼层
Ericjun 发表于 2012-12-11 11:14
& q, E/ y" c4 d; Z2 K3 i3 b  |/ R是因为。。。软件问题,需要接一个电源才可以
% Y7 F3 v8 Y1 {' x% E9 ^' y) ]4 k
你好 我接了一个AC电压源,可还是出现不收敛的情况,请问有什么解决办法吗.....% i& Q4 \" z1 m" Q5 f
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复 推荐 踩下

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-14 15:49:19 | 显示全部楼层
    我也在做这方面的研究,你VF的控制是怎么实现的,输入和输出关系
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-14 16:13:09 | 显示全部楼层
    关注一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-9-14 17:57:48 | 显示全部楼层

    . b" M2 S5 \$ A7 K! m: J输入是测量的电压与频率,与设定的参考电压频率进行比较(这里,设定的电压频率都为标幺值1)。经过PI控制环节后得出id-ref与iq-ref输入static generator模块。& u) ^' ^7 q/ ?8 p# v
    整个都没有提示错误,运行暂态分析后,监测到母线电压为0,且都没有潮流,不知道是不是参考的电压频率设置方式有错。

    评分

    参与人数 1学分 +5 收起 理由
    HOPE_2020 + 5 能做出来就值得鼓励

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-9-17 08:20:43 | 显示全部楼层
    好厉害哦,都会搭模型了,我刚装上软件,都不知道从哪儿学
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-17 08:55:44 | 显示全部楼层

    我搭的储能VF控制模型,为什么不起作用?有没有人一起探讨下

    楼主能不能把你的模型分享一下,大家帮你看看。
    9 w+ P* F5 O/ e( i" H  M+ L) B
    0 g8 D) h, L( Z% B; F# H
    2 ~( e% s9 i0 o# ~- 发送自我的 iPhone 大板凳应用
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-9-17 16:43:06 | 显示全部楼层
    还没毕业,不知道上传需要流量不。发个我早期做的PCS的vf控制模型,一样一样的就是没作用啊,求指点
    * |3 J( w% o- rfmp 发表于 2012-9-17 16:33

    3 K, ]% W7 h1 a8 k' B- t% [- j. {2 O$ @

    . d  P9 A' _: |3 ]5 ^8 d+ X; ^    晕死,自己上传的附件都看不到,下载不了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-9-17 19:42:05 | 显示全部楼层
    你的模型我看了,用static G搭建的,我之前用这个搭的光伏模型,问题和你的一样,可以初始化,能完成潮流,但是运行RMS,下面就提示:计算不收敛…… 我也搞不清为什么……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-9-18 11:54:33 | 显示全部楼层
    你的模型我看了,用static G搭建的,我之前用这个搭的光伏模型,问题和你的一样,可以初始化,能完成潮流, ...
    ) a1 z# \  j( M% x- |! vraul3230 发表于 2012-9-17 19:42
    9 g, {6 R! X) W' O. J: S$ h- H
    ( R% n  F; O' L: S
    ! s- ^0 l9 N/ e8 g
        如果计算没有中止,我都忽略不收敛的提示。我这个问题没有电压没有潮流,都是0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-11-20 08:35

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.