设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: CHYZH

请教有关烧PT的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-29 22:03:24 | 显示全部楼层
变电站母线电磁式电压互感器与母线对地电容之间在开关分合闸、瞬时接地等电网扰动情况下,构成串联谐振电路,引起铁磁谐振的发生;谐振与母线电容大小,开关分合闸时相位,PT铁芯的V-A特性差异等因素有关;从而引发分频、基频、高频谐波谐振,造成电压升高,电流增大等现象,造成PT烧保险甚至烧毁现象,PT烧毁有热崩溃和绝缘击穿(由过电流和过电压分别造成)。# w; O* p; T; i! \- x* M

8 h, V& V% R' ^4 P( N从PT制造上来说,就是选择高饱和的(1.9Um/1.732也不饱和的),即要求制造厂家降低工作磁密;其次是提高PT中性点绝缘水平,很多PT烧毁特别是串消谐器的PT是因为中性点绝缘击穿;三相一致性要好;使用二次输出容量较大的PT;必要时采用电容式互感器。
4 ^6 S1 a' N7 ]5 i  ?( L从运行上来说,采取加消弧线圈或小电阻接地方式来防止弧光接地过电压烧毁PT;避免一条母线并接多组PT;减少空母线带PT合闸;防止雷电过电压烧毁PT(做好线路及站内母线防雷措施);选用正确的消谐器(全绝缘与半绝缘消谐器不同不可混用)。)。变电站母线电磁式电压互感器与母线对地电容之间在开关分合闸、瞬时接地等电网扰动情况下,构成串联谐振电路,引起铁磁谐振的发生;谐振与母线电容大小,开关分合闸时相位,PT铁芯的V-A特性差异等因素有关;从而引发分频、基频、高频谐波谐振,造成电压升高,电流增大等现象,造成PT烧保险甚至烧毁现象,PT烧毁有热崩溃和绝缘击穿(由过电流和过电压分别造成)。) H& L8 R  r( e+ g" j

6 c8 J0 Y& Y/ a! e: \从PT制造上来说,就是选择高饱和的(1.9Um/1.732也不饱和的),即要求制造厂家降低工作磁密;其次是提高PT中性点绝缘水平,很多PT烧毁特别是串消谐器的PT是因为中性点绝缘击穿;三相一致性要好;使用二次输出容量较大的PT;必要时采用电容式互感器。
1 q& ?8 W  o; U7 s7 ]从运行上来说,采取加消弧线圈或小电阻接地方式来防止弧光接地过电压烧毁PT;避免一条母线并接多组PT;减少空母线带PT合闸;防止雷电过电压烧毁PT(做好线路及站内母线防雷措施);选用正确的消谐器(全绝缘与半绝缘消谐器不同不可混用)。)。变电站母线电磁式电压互感器与母线对地电容之间在开关分合闸、瞬时接地等电网扰动情况下,构成串联谐振电路,引起铁磁谐振的发生;谐振与母线电容大小,开关分合闸时相位,PT铁芯的V-A特性差异等因素有关;从而引发分频、基频、高频谐波谐振,造成电压升高,电流增大等现象,造成PT烧保险甚至烧毁现象,PT烧毁有热崩溃和绝缘击穿(由过电流和过电压分别造成)。4 [2 k9 r* t( a# G2 @" r8 H3 K
. l, I: c9 l* j  \3 g
从PT制造上来说,就是选择高饱和的(1.9Um/1.732也不饱和的),即要求制造厂家降低工作磁密;其次是提高PT中性点绝缘水平,很多PT烧毁特别是串消谐器的PT是因为中性点绝缘击穿;三相一致性要好;使用二次输出容量较大的PT;必要时采用电容式互感器。; _6 {+ u6 V. }( [4 `& M
从运行上来说,采取加消弧线圈或小电阻接地方式来防止弧光接地过电压烧毁PT;避免一条母线并接多组PT;减少空母线带PT合闸;防止雷电过电压烧毁PT(做好线路及站内母线防雷措施);选用正确的消谐器(全绝缘与半绝缘消谐器不同不可混用)。)。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-8 21:52:00 | 显示全部楼层
在开口三角处接入一个100W的白灼灯泡试试
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-17 23:22:55 | 显示全部楼层
我也见过一次烧PT的,而且发出很臭的气味。出现的原因是因为接地故障。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-2-20 18:45:53 | 显示全部楼层
铁磁谐振导致烧PT的情况不少
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-10-13 13:39
  • 签到天数: 36 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:69 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-5 10:52:05 | 显示全部楼层
    主要是一些过电压引起,如谐振、操作等。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-7 07:58:18 | 显示全部楼层
    新人过来学习一下!!!!!!!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-7 16:07:56 | 显示全部楼层
    楼上的说了很多,我就根据自己的运行经验说下容易烧PT的几种原因。(主要为10kV PT容易烧)
    1 [# p/ g- F4 f% L4 [# k5 S! u1、10kV母线上未设置消协装置,线路停送电、线路接地、短路等容易烧PT。( r3 M1 Z, f& `4 }3 f
    2、10kV线路上有开关站,且开关站内有PT的情况时,如果两处或多处PT二次接地不相同,那么容易引起PT烧毁。
    * f( x( [6 |: u2 X3、最常见的即是过流情况发生。这类情况一般可以采取以下措施防止:% \9 G% j- a% ^3 N2 m( t2 e) ?$ V; j
    A、根据PT、 CT、线路等综合考虑,计算保护整定值。- R$ x1 X& M9 j! s0 k  J
    B、PT采用带熔断器式的(老设备有些是在开关柜上配熔断器,有些站没有注意,直接用铝丝什么的代替)
    * r' U6 v( }+ q! y3 m; C5 {5 E) b注意好以下三点,基本不会烧PT。总之,设计单位如果能够注意到,是不会出现PT烧坏的故障。  _2 H6 x7 x' L6 z1 j9 Y$ d# S
    备注:我在一个施工变电站负责运行工作,经常线路故障,甚至有次接地运行了三小时,PT一点事都没有。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-13 20:07:42 | 显示全部楼层
    新手加入,学习为主,多谢了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-16 18:44

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表