设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 14133|回复: 17

请教有关烧PT的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-8-28 11:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
有一个问题想请教一下:: W+ O" v4 U3 }
      在三相不接地系统中,烧电压互感器(PT)的现象非常普遍,为此技术人员采取了许多办法,但收效并不理想.我的问题是:
" D5 R1 r4 O' d) q3 }      目前在三相不接地系统中的接地或消弧保护装置中,PT一次接成星形并且中性点接地,这样当系统中发生接地或弧光放电时,由于中性点偏移而流过零序电流,又由于系统中可能产生的谐振以及PT的磁饱和,会使这个电流急剧增大而烧毁PT.那么
0 y; V+ I$ T( \, G* c9 ~      1由于中性点接地是PT零序电流的唯一通道,那么,在使用三个单相PT且一次接成星形的情况下,中性点不接地可不可以?(我查了一下,原来的继电保护系统中,绝缘监视装置中,PT一次接成星形并且中性点接地,但那是使用三相五柱式PT,在动态过程中,其磁回路与三个单相PT应当有所不同.)
& _4 L; A9 u9 U  _( w7 k      2如果中性点可以不接地,(二次中性点当然接地)那么对测量绕组的线性和开口三角形的输出特性有无影响?1 c8 R4 H& n. d# u1 o; C
      3.如果中性点必须接地,(为什么?)那么在中性点与地之间串入压敏电阻好,还是普通电阻好?
9 s( G7 d# o9 F  以上问题,可能牵涉到不少理论问题,恳请指导或指示参军入伍文献,如有较成熟的经验,望一并赐教.-%-63359-%--%-23550-%--%-30085-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-8-28 21:48:55 | 显示全部楼层
可以发到相关方向板块询问
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-10-19 21:40:08 | 显示全部楼层

回复 1楼 的帖子

一次中性点必须接地,如不接地,则不能测出相电压,系统发生单相接地时就不能在二次中反映.应使用普通电阻,否则会出现上述情况.烧PT大多是谐波或过电压造成的,应在此方面想办法.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-10-24 13:37:22 | 显示全部楼层
我看的相关文献说:在中性点不接地系统中,为了监视绝缘,发电厂、变电所的母线上通常接有中性点不接地的电磁式电压互感器(注意不是中性点接地)。正常运行时,三相基本平衡,中性点位移电压很小。但在某些切换操作或接地故障消失后,PT三相饱和程度差别很大,与线路对地电容形成谐振回路,可能激发起铁磁谐振过电压,在不同参数配合下,可产生基频、高频、分频谐振。谐振会导致系统中某些部分或元件出现过电压而危机设备绝缘,或产生过电流引起设备过热或烧毁。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-12 17:37:37 | 显示全部楼层
小电流接地系统电压互感器中性点一般不接地,要么通过消谐器接地
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-14 09:47:14 | 显示全部楼层
PT一般是不会烧的,但在一些特殊情况下也会发生烧的现象 " w. s4 G4 F3 H" y! x9 A8 V
不同的厂家生产的同型号PT外形尺寸可能不同
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-8 22:30:29 | 显示全部楼层

我见过有一次打雷的时候烧过一次

后来把新的安上后通电,结果跳闸了。后来经过继保人员的检查,好象是接地了。时间久远忘记了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-10 08:55:27 | 显示全部楼层
我们公司是PT熔断器经常发生烧毁现象+ {$ j% u" N8 x5 a
并且总是出现在阴雨天
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

累计签到:2 天
连续签到:2 天
发表于 2009-8-21 08:39:32 | 显示全部楼层
我有个问题:( J$ c6 }/ B( L: L; t, M+ X

* G* c6 ^$ y, ^) c& i既然是中非直系统,那么PT中性点都直接接地了,三相的零点都跟地等电位了,这还是中非直系统么?' Y" u+ D) f& O0 I& M8 v# n( V9 Q

4 q0 {- Z- x: `' I2 D$ o三相三柱式PT中性点直接接地,零序磁通没有通路,零序阻抗太小,会造成发热
, D6 d; \4 X% g
* ]& M- b# _* R& z( u! w0 ^三个单相PT应该是有零序通路的,可以直接接地吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-29 20:10:50 | 显示全部楼层
烧PT80%是在系统接地的时候,我们这里也是这样,而且老烧非直接接地系统中。9 h' v% J5 z8 w' q: i- t6 `6 ?
前提:烧PT的唯一必要条件过流废话(过压不单烧PT)
6 Z% x" L! k' x( @$ V  K答1:理论上可以不接地,但现实不行,一是为了监测的需要,二是不接地系统单项接地时照烧PT(过电压)4 i5 s" z; p+ M: v- t9 A# b9 I
答2:有影响,监测不正常2 j, r7 j3 C) \
答3:串阻抗最好
3 E6 e6 G6 P8 B% m- Y" \! ]3 t建议用限流行高压熔断器,宁烧熔断器不烧PT" D' O7 _# ?5 H6 ?/ {$ x/ U
现在我们这里就这样,不烧PT了,老换熔断器
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-9 01:42

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表