[讨论] 请教高手,BPA中如何定义线路退出运行?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-21 12:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
新手求教, 请教各位前辈高人在BPA的DAT数据文件中建好网络后,如何定义某些线路退出运行(两侧或者一侧开关断开),用修改码吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-27 19:34
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-21 13:36:52 | 显示全部楼层
    回复 1# honglei_2000 # e# ~3 I& J, u

    6 [+ X! [, b. i# ^1 K
    ) S* ]& C9 B2 S+ H4 u/ F   将该条线路注释掉,前面加注释符号(点号即可)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-21 14:13:00 | 显示全部楼层
    谢谢,高手一点即明
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-22 08:12:57 | 显示全部楼层
    将线路注释掉有个问题,生成地理接线图时,该线路没有显示,得导出DXF文件再补上去,导出DXF文件编辑好费时。能不能把退出运行的线路阻抗设为无限大?即电阻标么值、电抗标么值均设为0.999999。或者将导线截面设最小,长度设最长(999km),是否可行?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-26 15:33:04 | 显示全部楼层
    学习一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-28 10:19:14 | 显示全部楼层
    总结一下:在BPA的DAT数据文件中建好网络后,如何定义某些线路退出运行(两侧或者一侧开关断开)?4 F6 I0 [) F' `/ B) u
    方法一: 将该条线路注释掉,前面加注释符号(点号即可),存在问题-线路注释掉后,生成地理接线图时,该线路没有显示,得导出DXF文件再补上去,费时费力;
    + H8 s1 M0 G$ |8 w方法二:建立线路一侧站点或者T接点的虚母线,定义其功率为0,再将线路对地电纳改为0,以实现将线路在该虚母线上甩开。
    . T; A) C8 W3 M; y方法三:请教高手,提示说“用LD卡,可以保留线路,潮流显示是0,L卡保留,另外加LD卡”,目前我还没研究出来怎么弄,哪位高手指点一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-21 14:36

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表