请问在倒闸操作中C,F,G步具体是啥意思啊,尤其是F、G为啥要先投入QFj又断开QFj?感觉去掉C,F是对的啊,为什么要加上C,G步?有大神指点么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-26 16:28
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-20 22:39:25 | 显示全部楼层
    在发电厂电气 或者主接线方面的书 有介绍的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-25 21:32:13 | 显示全部楼层
    发电厂搞运行的解释下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-26 09:20:19 | 显示全部楼层
    这些专业知识现场规程里没说!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-26 09:41:34 | 显示全部楼层
    解释啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-26 13:30:06 | 显示全部楼层
    人家是断开的是QFj的控制回路电源,不是断开QFj。第C条不是解释了吗,防止下面的操作使得QFj跳闸,所以把QFj的控制回路电源断开,这样QFj就不会跳闸了,保证在倒闸操作的过程中不失电,也就保证了供电的可靠性。

    评分

    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    slwlm + 5 + 5 有理

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-4 22:19

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表