     楼主| 发表于 2012-8-19 17:03:40 | 显示全部楼层
    回复 10# barnes - F6 \% c( o: }; T2 `! D

    . B; ?& e2 v0 n  @, Q# `
    $ l$ L! z, l( ^, v% k0 s    我也看到过这个版本的说法,但问题是这样一来,该如何接线去测量“不平衡电流”呢?还是如同零序一样,三线电流矢量和来求取么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-19 21:22:12 | 显示全部楼层
    这个应该是科普
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3028 天
    连续签到:6 天
    发表于 2012-8-19 23:12:18 | 显示全部楼层
    单单从书面上理解零序电流、正序负序电流都有相关的定义,建议去看电力系统自动化的书籍。如果是继电器使用,我觉得不好用零序电流等字眼描述。如果正常使用,就是继电器本身的漏电流。如果故障时,分清是那些故障,如果缺相或某两相之间短路,就是不平衡电流,因为这时Ia+Ib+Ic≠0,所以不应该再用零序电流来描述,就是不平衡电流。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3028 天
    连续签到:6 天
    发表于 2012-8-19 23:14:34 | 显示全部楼层
    发表于 2012-8-19 23:18:22 | 显示全部楼层
    单单从字面意义上理解,零序电流、正序电流和负序电流都可以从电力系统书本上查到。我觉得对于继电器来说,特别是缺相的情况,就不满足Ia+Ib+Ic=0,所以此时不能用零序电流来描述了,就是故障电流。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-8-20 09:39:49 | 显示全部楼层
    回复 18# barnes ( o& q3 k4 y0 {/ `: l: u4 n

    5 C$ k) E" U% N: T
    6 ~, x9 Z. f8 A( b    嗯,是的。主要是解决“零序三段如何整定”这一个问题。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-26 16:28
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-21 22:37:45 | 显示全部楼层
    只要不满足Ia+Ib+IC=0,所产生的电流就是零序电流 接地故障时候才有零序电流吧  如果没有接地回路 怎么会有零序电流呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-6-1 08:07
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2012-8-23 08:27:09 | 显示全部楼层
    不平衡电流,即是零序电流和负序电流。
    1 L0 s2 Y0 t. ~- u在通常的低压回路中,由于三相负荷引起的负序电流较小,往往把零序电流作为不平衡电流看待。不平衡电流近似看作是中性线上流过的电流
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-8-23 10:35:35 | 显示全部楼层
    回复 21# 圣雪米琪 0 Y, N1 ?" p# B% C! W. a3 s* p2 P
    2 I2 ~, C# r  j+ S

    * ], F4 [' i! N  o    非常感谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-25 21:59:51 | 显示全部楼层