设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1764|回复: 2

主变压力释放动作,差动保护动作!事后做什么试验检查?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-14 07:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
主变压力释放动作,差动保护动作!事后做什么试验检查?+ a7 a9 i! Z0 ]: m5 W

1 e  l+ ^% k( Y最好有相对应的规程,谢谢!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-17 11:28:00 | 显示全部楼层
主变差动保护动作,压力释放阀动作,说明变压器内部出现故障,个人认为应该做的试验为:对变压器油进行色谱分析,对变压器的绝缘进行检测、对差动保护进行检测试验、对变压器进行局放试验等
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-8-18 07:14:29 | 显示全部楼层
谢谢!!!已经做了!!!