大家好!在这里请教一下各位高手关于电抗器差动保护校验方法,
# [% `: f7 X, |+ o' @) \$ \保护采用国电南自PSR691保护, $ s3 s% M7 @1 _, [
本装置采用常规比率差动原理,动作判据如下:
- P2 c8 G# }% j6 P( H* k" Y1) | Id |≥Icd2 h; A- A U; h& g; ~
2) | Id |≥ K1 ×| Izd |
9 Z* F, z* `8 E4 L1 k# }其中:Id 为差动电流; ( n3 f7 N, b& C
/ E b, Q6 p" c( w" Q Icd 为差动保护整定定值,建议取为(0.5~0.8)In;* I8 a8 l- n0 c: _( q& _
K1 为比例制动系数整定值,建议取为 0.4~0.7之间;8 z+ m, x& D) b. w1 c! r( g
Izd 为制动电流。拐点电流 Ir建议取为(0.6~1.0)In。
' u; l; G; K w8 N+ U设I1和I2为电抗器两侧电流,则 Id,Izd 根据下式:
0 N- ]! B: i6 x3 Y7 F6 ?. `2 `$ b M4 a+ G, ?$ f, B
Id =∣I1+I2∣
9 p) [9 u& O- Q( V0 `
F: L* C2 [9 a0 P9 |+ jIr =∣I1-I2∣/2
% F* C% [ x; J( `' o P v$ f2 {3 T' `$ v, `& B. N. y
式中,I1、I2,均以流入电抗器为正方向。
' g' e+ t3 g# `0 K4 }装置按相判别,任何一相满足以上动作判据时,差动动作。
5 w/ O i$ Z+ }& \' U如果要是想测试斜率K的话,具体方法怎么做(单相测试法)?
x Y ~/ u* M计算斜率K和拐点的公式是什么?) G) n6 `+ w5 _- z! H" C$ p
希望有熟悉的高手进来讨论一下! |
|