本帖最后由 jspxdtwch 于 2010-6-7 20:07 编辑 $ v6 E( ^9 b: y( A! m. o b
% G4 n( R6 p3 y- X. }0 V
大家好!在这里请教一下各位高手关于电抗器差动保护校验方法,
* C5 f( S' z$ h2 b5 L& s1 W8 q' m保护采用国电南自PSR691保护, ! m4 L2 K3 G* Y8 z
本装置采用常规比率差动原理,动作判据如下:. A5 L" }5 l5 t( l
1) | Id |≥Icd5 h$ k' g8 Z. d4 p) ]2 i& t8 L$ l( S4 N
2) | Id |≥ K1 ×| Izd |
: x \% q) ]1 b) Y9 k其中:Id 为差动电流; 1 h4 i. Q* q& S1 g; S' F
# u$ p4 X6 v0 O& _: D
Icd 为差动保护整定定值,建议取为(0.5~0.8)In;
+ s" g" e6 `" x) D K1 为比例制动系数整定值,建议取为 0.4~0.7之间;8 B4 @- R( C; y9 z1 L
Izd 为制动电流。拐点电流 Ir建议取为(0.6~1.0)In。 & G4 o4 m2 [7 h S6 k, A: g
设I1和I2为电抗器两侧电流,则 Id,Izd 根据下式: 0 A+ C# a8 }( W6 x0 R) i7 ?
* P/ Y% I0 C8 E+ pId =∣I1+I2∣ 7 Y, U g) J( {9 d: J+ A
. o' I" g! {9 }8 `$ H3 G1 QIr =∣I1-I2∣/2
. {8 x& ?1 V" c3 k0 a) E* J8 E% D, R' A
式中,I1、I2,均以流入电抗器为正方向。
; K# U2 J# X* g装置按相判别,任何一相满足以上动作判据时,差动动作。
9 T) X# e& A' e9 ]) \5 t$ y+ E如果要是想测试斜率K的话,具体方法怎么做(单相测试法)?
& ^9 k1 c' X! l3 Q" \计算斜率K和拐点的公式是什么?
$ h2 {; E5 u: l) W H希望有熟悉的高手进来讨论一下! |
|