马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
本帖最后由 jspxdtwch 于 2010-6-7 20:07 编辑 3 J" h) @0 R" T/ \
- e6 T! D7 F/ v+ u5 ~' ?7 O; k+ \& S大家好!在这里请教一下各位高手关于电抗器差动保护校验方法,, m! L: b+ x7 @" `
保护采用国电南自PSR691保护,
4 J6 D; a- ^$ P' t4 M本装置采用常规比率差动原理,动作判据如下:
7 M0 i; Z. d/ Z& p1) | Id |≥Icd; N0 B2 t' G7 F# o9 A
2) | Id |≥ K1 ×| Izd |
" s3 o% a: I/ G, B* r4 s" K其中:Id 为差动电流;
' G7 I$ {; d; c3 O8 R* x0 k2 O# K# m# m& ^! p* w
Icd 为差动保护整定定值,建议取为(0.5~0.8)In;' o8 G6 [. H: k( b6 ?4 d3 g
K1 为比例制动系数整定值,建议取为 0.4~0.7之间;. S$ p) R) n- e7 M3 e
Izd 为制动电流。拐点电流 Ir建议取为(0.6~1.0)In。 ' U1 Q; |% Z; v& V1 k' m+ h+ U- `3 k
设I1和I2为电抗器两侧电流,则 Id,Izd 根据下式: / B! H" N/ b+ N$ B* [+ I6 O& w6 D
( C1 P; c! Y- Z( D9 K
Id =∣I1+I2∣ % w( d* a/ }! Z/ n# l* b* |. w7 x0 R. t
; e C1 s5 c6 ^; ] hIr =∣I1-I2∣/2 , Q8 c1 j/ M8 T
0 I# X* o! I }- s式中,I1、I2,均以流入电抗器为正方向。
7 Q+ ^5 g F7 o装置按相判别,任何一相满足以上动作判据时,差动动作。
7 |! D4 Q* R# C: T+ Y5 o T m如果要是想测试斜率K的话,具体方法怎么做(单相测试法)?1 S1 F* }/ l4 {' Y" N x
计算斜率K和拐点的公式是什么?1 p8 j& w2 A1 K) N) R2 A9 ~: X
希望有熟悉的高手进来讨论一下! |
|