马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
本帖最后由 jspxdtwch 于 2010-6-7 20:07 编辑
) @8 B+ C1 m) N1 k, A1 v, ~8 ^
- f" b! b) Q* d1 v7 d大家好!在这里请教一下各位高手关于电抗器差动保护校验方法,% m2 @0 m7 ~& R5 d. L: t3 Q, s
保护采用国电南自PSR691保护, & y$ Y9 I0 h3 @2 a& _
本装置采用常规比率差动原理,动作判据如下:
* A4 ]3 o9 A+ C6 t. ?1 x1) | Id |≥Icd! b7 c% O; g7 k( h. L
2) | Id |≥ K1 ×| Izd |6 t" L7 T+ B+ }; i l
其中:Id 为差动电流; 9 n/ q7 h5 p! `+ n# A
$ W8 y( j n) Y& z6 O
Icd 为差动保护整定定值,建议取为(0.5~0.8)In;$ l" B. z) n% P9 \$ ?9 h" |
K1 为比例制动系数整定值,建议取为 0.4~0.7之间;1 q h$ h ^* P6 G2 x1 I# ?! b+ P
Izd 为制动电流。拐点电流 Ir建议取为(0.6~1.0)In。
+ p6 C' |0 ^# d: f/ x; @设I1和I2为电抗器两侧电流,则 Id,Izd 根据下式: * a( G& u! ]7 l$ s, d
5 S' \& V0 p) ]" H/ p* zId =∣I1+I2∣ 8 E, k, u+ B0 X% l, J2 ]
1 Q m. H/ ~/ s$ `
Ir =∣I1-I2∣/2 + l( c! \: b+ F
, E* i/ b# j& Z+ T
式中,I1、I2,均以流入电抗器为正方向。 $ z2 m) m8 `7 x* x& _* Z9 A( ]
装置按相判别,任何一相满足以上动作判据时,差动动作。3 Y: T# u- X$ x- U( n: T1 \ _
如果要是想测试斜率K的话,具体方法怎么做(单相测试法)?1 }) t+ l! i3 q W9 A* V3 x, F2 c
计算斜率K和拐点的公式是什么?/ S- G9 `2 ]3 z" F$ e
希望有熟悉的高手进来讨论一下! |
|