马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
本帖最后由 jspxdtwch 于 2010-6-7 20:07 编辑 1 N; l5 {" i! ?2 k+ ^
+ d) b7 n5 c6 ?6 y! a8 j& n% M# A3 c大家好!在这里请教一下各位高手关于电抗器差动保护校验方法,
, v6 p |3 K+ U. D% V: d! n保护采用国电南自PSR691保护,
: R0 J/ l* K$ \) z4 k2 X本装置采用常规比率差动原理,动作判据如下:! q1 H6 c' D+ m( N: f& X
1) | Id |≥Icd6 t, X& \* A4 @) x& \
2) | Id |≥ K1 ×| Izd |' ]* G' ~* _) c) C( ^: X; @* {
其中:Id 为差动电流;
% ~$ W8 Q. w. h I" ]5 O5 Y$ I8 r( n& y
Icd 为差动保护整定定值,建议取为(0.5~0.8)In;( I3 P9 }6 {, P: ~' I
K1 为比例制动系数整定值,建议取为 0.4~0.7之间;
) a9 _9 S( b' a5 |4 F Izd 为制动电流。拐点电流 Ir建议取为(0.6~1.0)In。 * ^8 d/ X2 ?" `" O6 m1 c
设I1和I2为电抗器两侧电流,则 Id,Izd 根据下式:
( }2 B/ e7 N4 E6 C" b* X# r! S0 |, n* K! A! }
Id =∣I1+I2∣ " Z2 I* H2 I Q, w5 P
4 L, ^* Y" F# ^! a9 f+ v" [
Ir =∣I1-I2∣/2
6 O+ i6 f: ?4 K2 X6 V, w; P
' E" _8 x( r9 R' d; r$ b7 O, j$ r; y式中,I1、I2,均以流入电抗器为正方向。
0 S( _4 n5 o8 D! Z& |装置按相判别,任何一相满足以上动作判据时,差动动作。* ~3 `% }9 t+ J6 \" X
如果要是想测试斜率K的话,具体方法怎么做(单相测试法)?
, _0 f& }( B. f# i+ w. _计算斜率K和拐点的公式是什么?
& q( a/ \) O" a `希望有熟悉的高手进来讨论一下! |
|