大家好!在这里请教一下各位高手关于电抗器差动保护校验方法,9 w, E, Z) Y2 M1 I5 e0 O
保护采用国电南自PSR691保护, 4 D% z4 x1 v% O. }. w7 ]
本装置采用常规比率差动原理,动作判据如下:2 Z: X+ n- w$ M1 i
1) | Id |≥Icd
: Z( H* z& ^7 A* G; R2) | Id |≥ K1 ×| Izd |
; n/ O% L( F- Y) V- V其中:Id 为差动电流; : a% j# m% ^2 O3 [& j% k
/ f3 S" t, n4 p, N$ Y4 b D# Z9 ]
Icd 为差动保护整定定值,建议取为(0.5~0.8)In;
# X+ K% @2 {# c1 a K1 为比例制动系数整定值,建议取为 0.4~0.7之间;- `" X: ^- T, G0 {4 S! E
Izd 为制动电流。拐点电流 Ir建议取为(0.6~1.0)In。
1 {2 N. f" F1 k8 N$ K& W$ n设I1和I2为电抗器两侧电流,则 Id,Izd 根据下式: + N! Y; _; N9 Q: \
. g' M2 e5 Q3 P$ f4 r, e4 ^* o
Id =∣I1+I2∣
5 D* }$ u. s7 w) Y3 T- O
/ S+ @: {7 y+ U" C. YIr =∣I1-I2∣/2 , o1 z2 @7 J9 T2 ~7 q- u! `
5 ]: [8 [$ N4 q8 ]" v
式中,I1、I2,均以流入电抗器为正方向。
7 P9 G3 d" h9 p7 a5 W+ o装置按相判别,任何一相满足以上动作判据时,差动动作。3 ^6 O2 c: ?: C# P. U0 L
如果要是想测试斜率K的话,具体方法怎么做(单相测试法)?
, s: R% Q, r7 a1 |5 g计算斜率K和拐点的公式是什么?
% N& }" x0 D/ l: ^希望有熟悉的高手进来讨论一下! |
|