关于YD11接线变压器D侧AB两相短路的问题

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-10 22:33:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wlm_28 于 2012-8-10 22:35 编辑
    + l  d7 J+ {* W% v5 n# F
    9 ?$ A+ c6 f" }, u这个就是因为星侧没有零序磁通的流过,所以在abc三相中只有正序和负序,abc三相正序和负序分别互差120°,相加之和为0. 因此ia+ib+ic=0 如果星侧的中性点是接地的,并且电源侧也有接地点,那么才有可能出现ia+ib+ic不等于0的情况。

    评分

    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    wlmwlm + 5 + 5

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-14 10:07:07 | 显示全部楼层
    回复 11# wlm_28   ]" E* w) }) _2 D( d

    1 h+ `1 b! A  g' O
    ) Q  Z! J9 B+ g. Z4 a   谢谢你的帮助。非常感谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-17 11:26:45 | 显示全部楼层
    回复 1# sdu509
    - R( Z6 b  {& O. f; \' ]9 J  R9 h7 a, q% V* M3 \
    嗯,这是其中一种解法。贺家李第四版的P49也有同样的问题。还给出了序分量的解法。但自己当时看也没有注意到你提的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-17 12:12:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 opp1234 于 2012-8-17 12:20 编辑
    ; Y7 l7 o; z4 o2 y+ |+ b! C$ ^' j# ]( }! ^
    回复 11# wlm_28
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-17 15:42:10 | 显示全部楼层
    回复 1# sdu509 ; A1 B" e4 o$ p& v8 S$ \1 g
    我也有一个疑问:为何非故障相Idc=0?两相短路故障时,非故障相不会继续供电吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-18 16:05:23 | 显示全部楼层
    回复 15# opp1234 9 Q+ j2 t+ k, Q  ^# V6 ~2 `9 y

    & a% p" @- A+ M4 [
    8 y7 H# [: \2 o8 L* A, b; z   这个IdC应该是故障电流,C相没有故障,以一种说法是由KCL推得Ia+Ib+Ic=0,至今没弄明白
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-19 13:02:17 | 显示全部楼层
    回复 16# sdu509
    . d1 E- L: r  J) Z
    & X; h+ A8 [. ]; W# C, N! h' d$ h: p+ S7 c6 b6 J# a8 V
        我也像你这么想过,确实电力系统分析教材里面也是这么画。但是我觉得还是不妥。难道非故障相除了给故障点供电(=0)外就没给负载供电?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-19 15:15:44 | 显示全部楼层
    我觉得就算星侧接地,由于三角形侧是非接地短路故障,应该也没有零序电流的,对不对啊?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-19 15:56:15 | 显示全部楼层
    回复 17# opp1234
    3 {; s$ P' D) E  g  k' V/ v( q5 V; `1 s
    + F4 {  e; r7 {6 w; g2 U1 r6 D$ M
       这个地方应该是叠加原理。故障情况和非故障情况分开考虑,故障情况下非故障相的故障电流当然就是零了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-19 16:21:41 | 显示全部楼层
    回复 19# sdu509
    ' K! A! d3 n* k! Q5 c2 N
    " r9 s7 j9 ~1 F) R
    : j- t2 L& O% K1 H. A8 ?    谢谢你的解答。我想也是这个道理的,但是得不到权威确认。一旦分开考虑,很多问题就很清楚了。