设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: magnet312

官方DFIG模型的不足

    [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-12 16:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-7-13 19:59:13 | 显示全部楼层
    我也觉着这个例子有很多问题...
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-16 16:01:23 | 显示全部楼层
    楼主,想和你交流一下模型的一些问题 QQ352210532,多谢了哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-5-26 16:22
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-27 13:24:46 | 显示全部楼层
    回复 10# 东游西看 8 R& c. n$ ?2 B% s: R8 Q

    ' k' @3 \% V( ^3 M# [+ u$ ~6 T
    9 l9 i: `: r9 }! o   官网的参数有些给的确实是有问题的,需要你自己根据实际情况更改。4 A5 K3 Z- W" e. U- K& X  i% b# s' A3 X% e
    " w* M5 i+ M7 r

    & x2 K  }" l. o, K7 G& d你说的Us可以改为0.69kv所对应的相幅值;由于PI的存在,一般不考虑us也是可以的(以牺牲动态效果为代价,稳态时是完全没有问题的)。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-5-26 16:22
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-27 13:36:57 | 显示全部楼层
    回复 1# magnet312
    8 N- a7 v7 B% x2 P4 Z0 r! b/ C& {& G2 C2 [! y3 A6 r

    8 G  G" X6 `& H9 g    2,有功的控制的确有问题:能跟踪风速的变化,但是变化幅度有问题,设置连续的2个相同阵风,功率的幅值就不一样。, [# c$ W) S" P' u3 B, B3 m
    1 N1 P& f  \: Y) \0 X' ~- y
    原文标题:官方DFIG模型的不足 - 风力发电 - 分布式发电/微网 - 电力研学论坛 专注电力技术应用,关注电力科技前沿,打造专业电力社区! - Powered by Discuz!& ?! f, G6 ?! h9 ]8 ?
    原文链接:https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=80901
    ' a, s' [; D. i
    / k5 A; M& P& L* I- O第二点中:例子中其实并没有实现最大功率追踪控制,更倾向于较简单的转速控制,转速参考值仅为风速的倍数。因此,既然参考值只由风速线性决定,所以稳态情况下功率幅值会一样。楼主所说阵风我认为不是一个稳态状态。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-8 15:40:35 | 显示全部楼层
    谢谢各位提出问题,我也遇到这些种种问题!PSCAD这个模型确实不完善!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-10 08:06
  • 签到天数: 100 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:100 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-8-7 13:08:59 | 显示全部楼层
    嗯,有道理,学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-4-3 09:54:48 | 显示全部楼层
    xuexile
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-5-5 09:25:11 | 显示全部楼层
    回复 8# magnet312 # q8 h. H. m+ b
    8 w+ @. A/ [7 q$ R
    我也在研究DFIG模型,官网的模型个人认为还是比较理想的,只不过是里面的很多PI参数,是人家经过严谨合理的调试确认的,我们在这方面会受到一些限制,比如根据它目前的参数设置,发电机转速是被限制在0.734p.u~1.26p.u,但在其基础上去进一步分析单台双馈机组的动态特性,有功无功控制 包括最大功率跟踪控制 减载运行 频率控制等是可以在其基础上来完善的。
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-7-22 17:34:14 | 显示全部楼层
    模型有问题,可以转子侧和网侧的变流器分开调
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-24 15:16
  • 签到天数: 689 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:689 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-8-3 09:22:27 | 显示全部楼层
    新手学习了……