TA的每日心情 | 奋斗 2020-5-8 12:45 |
|---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
本帖最后由 magnet312 于 2012-6-17 16:00 编辑 o4 r1 n4 o: y9 _3 V0 \
% O# k. _8 x Z8 [* R v
个人见解,欢迎共同讨论。
8 ^6 J9 D/ y1 W( J) ^. ]9 O看见jiaopashan 帖子。5 i9 g$ n8 m/ x& W+ `
各位大神们好,小弟我在做DFIG的仿真,从官网上下了例子在学习,上周看懂了整个模型" z! m, ?" h. A# k9 Y% L7 W+ t) M
这周开始调试仿真,但是调了很久仿真效果一直出不来
+ \# o1 w3 O! L- j' c7 [+ S1、无功功率的实际值不能跟踪参考值
9 n1 v+ r3 p$ n4 m$ Y2、有功功率不能跟踪转速的变化
^$ l2 a2 [2 T$ D5 w. q4 j3、在无功变化的同时,有功也会跟着变化,没有实现解耦
' V0 p" ~2 I, Q3 a4、转子侧电流的d、q轴分量也不能分别跟踪无功和有功的变化% e% y! C$ E; T) T# D: t
总言之:就是仿真效果没有一个能实现,转子侧和网侧的PWM根本没有起到预想的作用
, }) d6 H3 v8 j$ ~% E6 X" k4 K
有没有大神之前仿真成功的,能给指教一下怎么调参数吗?* F( i) v) w2 T) O0 x9 H
还有就是官网的这个DFIG例子参考价值有多大?
6 @0 [( V( C; D' B4 d) Z- l' ?) z( R( o
根据他说的问题我试了下例子,自己理解欢迎指正,希望共同讨论,我觉的这是大家共同关注的问题:
+ N, e' u7 d9 _; \- p9 X1,无功功率实际值能跟踪参考值,定子侧无功控制没有问题;例子中,网侧变流器,只是用Iq=0设定网侧变流器无功为零,若想控制网侧无功,还需加控制器。 A2 X( _2 ~ l% Q
2,有功的控制的确有问题:能跟踪风速的变化,但是变化幅度有问题,设置连续的2个相同阵风,功率的幅值就不一样。8 T% B- Z+ c* M+ i8 P% R: T2 m
3,我理解所谓解耦控制,并非两者不相互影响,而是两者能够跟踪各自的参考值变化,应该说,例子中还是实现了解耦控制的。
0 F1 i1 T2 q9 i6 g( F$ q$ M; m: z4,例子中采用是简化的控制,根据有功、无功的变化直接生成励磁电流的参考值 ,从而形成触发信号,应该进行改进;应该是根据有功、无功的变化直接生成定子电流参考值,经过中间计算,形成转子电压的参考值,从而形成触发信号。例子中的控制忽略了好多东西。5 y* _9 c5 l; a) U8 _& ?
原动机这块,还需改进其中没有桨距角的控制,Cp过于简单,做风速追综需另外搭模块;
, c0 W* I. [! i- n# {" d异步机转速它直接给了定值1.1,我觉得应该和风速相关,是个变化的量。
- M. i3 A5 P( \5 O Q异步机控制转子侧控制过于简单。) _+ F" _: B' p: _, h, U6 w ~$ k0 c
个人认为例子只能作为参考,可以用作风电对电网的影响等电网侧的分析,不能作为DFIG侧的分析,更不能做DFIG暂态机理的分析。 |
|