现有1MW电力变压器,在空载时发现三相电流不平衡,一次侧有1A左右的差值。请大家分析一下。-%-22779-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-8-20 18:22:34 | 显示全部楼层
出现空载三相电流不平衡的直接原因就是三相电阻不平衡,变压器三相直流电阻不平衡的原因可能是绕组出头引线的连接焊接不好,匝间短路,引线与套管间的连接不良分接开关接触不良而造成的。测一下变压器直阻就能确定。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
djde_2000 + 5 感谢支持

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-6 08:50:41 | 显示全部楼层
不错 学习啦
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-6 09:43:31 | 显示全部楼层
學習囉~4 i) {5 s  F7 w! |! }4 s
謝謝
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-6 12:09:31 | 显示全部楼层
直阻很小要看仔细了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-9 22:01:22 | 显示全部楼层
恩  有道理,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-14 14:14:35 | 显示全部楼层
理论上空载电流与励磁电抗联系,与直流电阻关系大吗?应该从铁心查找原因
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-17 15:13:48 | 显示全部楼层
空载电流跟直流电阻没有关系的,还是从铁心上下功夫,不过,这么大的变压器,空载电流才1A的不平很度,也算正常的!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-5 21:29:07 | 显示全部楼层
应该是从铁芯吧
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-19 20:21:51 | 显示全部楼层
1M的变压器不算大,电压等级呢,10kV的?这样的1A的空载电流差值就不小了,是磁路磁阻偏差造成的吧