孤岛运行,风电和电池混合发电,潮流计算时报错

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-6-14 19:24:41 | 显示全部楼层
回复 10# ManniQin ! ?; M7 u7 h. |+ g- d4 T7 e

, X) I4 L0 v# [, N* s/ j. l; `* v
+ R9 y3 W+ I# {9 C: {" N. H2 ~    那static generator也可以是电压源啊,给了static generator输出功率后,如何让它成为电压源,进行潮流计算呢,或者如何选平衡点,也就是松弛节点, 或如何提供一个参考电压角度和电压幅值。$ W) W! k& F" a3 \: M, T7 o
+ ?2 u% Y' k9 P2 E) G8 y
我要static generator在没有外网,voltage source,和SYM的情况下,可以潮流计算,可以吗,我给了static generator P为1MW,Q为0。1MW,然后如何选择平衡节点呢
3b6833f5050f077fbd3109e9.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 19:39:24 | 显示全部楼层
    现在没有办法。因为static generator在PF中是电流可控的电压源, 表示vsc hvdc, solar, wind, battery。它需要侦测电压角度然后控制id, iq。所以一般情况下,电压角度是由其他电机提供的。我想你可以建议PF. 因为必定以后这些东西会用于black start. 所以他们应该可以作为源。

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    xxxmajun + 1 了解了

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 21:26:15 | 显示全部楼层
    了解了,那就是说如果grid没有External Grid,Synchronous Machine或AC Voltage Source根本无法潮流计算呀
    ( n4 G8 C5 a! o& Q4 M3 }4 n' y9 p% }9 G8 Y; e. z# B/ E
    无奈啊,如果将来风机,电池混合发电了,而不是风柴油合发电,那这个软件也要改动了呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-17 09:35:37 | 显示全部楼层
    学习中,谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-12-11 11:11:24 | 显示全部楼层
    了解了,那我家上一个柴油机作为提供电压角度的电源,这样可以不呢?