psasp UPI 问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-15 21:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
暂态稳定的UPI里面 怎么同时调用多个UP
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-11-3 13:03
  • 签到天数: 52 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:56 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-20 08:33:21 | 显示全部楼层
    帮顶一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-4-23 17:16:36 | 显示全部楼层
    在暂态稳定计算的模块中,控制信息里的ud模型调用打勾,在出现的用户自定义模型调用数据框图中点“+”号就可以了,不过相应的你的自定义文件也需要在同样的工程里添加,同一个自定义模型不能使用两次