发表于 2012-4-15 07:05:30
|
显示全部楼层
回复 5# mingyu / g5 p( J# F( F$ B& ~( O
5 w+ i/ q( _& [& h
兼回答楼主和4楼:4 }, u+ M) L$ d5 i
1)潮流计算不涉及发电机本体参数,如果说有的话只有变压器、有功和无功;在系统专业看来,这不属于发电机参数(电抗、TJ和时间常数)! g$ b2 w5 I, A! g: C" E8 k
: e% H+ [1 c! k* r2)PSASP计算默认是100基准,稍早点儿的版本应该不支持填入其它基准。
0 I; J( i* i- T* k2 R6 o8 q
# q8 y& n P' I( L Z3)从任意基准SB向100折算也很简单,所有电阻、电抗乘(SB/100),导纳除(SB/100)即可。
6 F& n" n- O# m) d& H, Q& n* ~" H, n9 O& X
& I! g3 `9 f' T/ }3 z' Q# V' Y 从一个基准值向另一个基准值转换的程序是有的,但如果像这样从教科书或其它渠道的数据也要编写一个程序,太简单了,拉个excel表就足够了。 |
|