" |4 a, K& L' N! T! s/ ?) R7 P1)潮流计算不涉及发电机本体参数,如果说有的话只有变压器、有功和无功;在系统专业看来,这不属于发电机参数(电抗、TJ和时间常数)! f6 D* |! B) G
& q# C, t$ }9 }" i" x% p( ~5 [
2)PSASP计算默认是100基准,稍早点儿的版本应该不支持填入其它基准。: k6 R j7 [5 i( s7 z
. l- o9 U4 L0 R/ \ r8 E- e
3)从任意基准SB向100折算也很简单,所有电阻、电抗乘(SB/100),导纳除(SB/100)即可。# ]) R6 ~" T4 P& G' F/ |! x