[讨论] 在psasp6.28中能正常计算的模型放到PSASP7.0中为什么会出现异常

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-22 15:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 liqinglei131 于 2012-3-22 15:08 编辑
% v% E/ W) R6 [! [
. q. f3 q% c8 k- _& C8 }一个能在PSASP6.28中能正常计算的IEEE-14节点的模型放到PSASP7.0中为什么会出现异常???

这个是计算日志

这个是计算日志
这个是计算日志的提示!应该怎么解决!在6.28中没有提到用场站的问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-22 15:11:47 | 显示全部楼层
加上场站名应该就解决了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-3-22 16:13:39 | 显示全部楼层
回复 2# hhgtt , T! j% t) k" \* Y

" ?; E. V# ^) G; C" d& M! I2 y  G* r/ f6 C; j/ ^( f
    在6.28中没有场站名这一项!不知道在7.0的版本中怎么加场站名!能给指点一下不??谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-24 10:59:52 | 显示全部楼层
只需要在母线设置的时候把厂站那一项选择一下就可以啦~