马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1 总则0 c( ~* G) s6 ~" e: ?0 i
1. o. i; Z+ A8 E, O5 j' i- Z
1.0.2+ z5 b9 |8 f7 s' V1 v6 q
为适应水利水电工程水情自动测报系统设计的需要,统一技术要求,特制定本规定。
/ _% e3 c9 s- n9 q1 B本规定适用于大型水利水电工程水情自动测报系统的设计。中型水利水电工程的设
+ G2 L1 G2 }" Z& B8 r K. Y8 V计,可适当简化。8 T3 Y( ~7 [4 n% r7 D
1.0.3 水利水电工程经预可行性研究阶段论证需设置水情自动测报系统时,各设计阶段均应
% D8 I4 y5 b# D. N3 d进行相应的水情自动测报系统设计工作。: I. j; Y! d3 C8 I1 p
1.0.4" t) r G) I' w0 v! J, w+ N
确定。- r" c* Q0 e/ E5 w( A) W
1.0.5
6 S U( P/ l; a" v2 F8 {7 U9 L水情自动测报系统覆盖的范围,应根据工程对水情预报的要求和暴雨洪水特性等因素" @9 m7 W$ u+ L4 l' b' N- }
应充分利用工程上游已建的水情自动测报系统,有关的测报系统应相互衔接协调。% f/ c& V' S( s, @% \% v
水情自动测报系统设计,应深人调查研究,注意资料的收集分析,积极慎重地采用新
, V3 ^' U- U/ z. ~) r, V技术,优先选用可靠性高的定型设备。设计的测报系统应实用、可靠,经济合理,技术先进,
( p/ E2 o/ P6 C+ N! D便于建设和维护管理。3 R: F# O: B6 y$ y! C& D1 c. h
1.0} 6 水情自动测报系统的设计,除应执行本规定外,尚应符合现行有关国家、行业标准的规定。
& }3 h+ f& b1 K
K4 [& d; O. P设计内容4 A: o1 V& _% z) g S1 y9 x
2.0} 1 预可行性研究阶段应论证设置水情自动测报系统的必要性;需要设置测报系统时,应& J% \- i4 U9 M( o% }
进行测报系统的规划,主要内容应包括:5 K& b, U! `; Z, O
<1) 拟 定 水情预报和遥测站网规划方案;$ [- k% m% i5 _5 b3 x
(2) 拟 定 通信方式和组网方案; O' t0 s" w! ?& E$ z5 H
(3) 估 算 投资。7 }- b) N+ t% x5 [& N: ^+ Y
2.0. 2 可行性研究(初步设计)阶段进行水情自动测报系统总体设计,应包括下列主要内容:
}8 v2 O& R( q% S4 d, Z(1) 确 定 测报系统的功能;
* ^0 ^0 G& ^& H. n7 O7 O, C(2) 初 步 编制水情预报方案,基本确定遥测站网;
2 R7 e/ p2 S( V7 _! V(3) 基 本 确定通信方式、工作体制、组网及通信电路设计方案;5 V( w. }: P/ W G d+ i
(4) 基 本 确定电源、过电压保护和接地方案;
9 U* @( h8 z& w+ M9 x$ W: G; K(5) 基 本 确定设备配置方案;/ H7 [3 g$ s9 I& d- H
(6) 分 析 数据处理流程,基本确定软件配置;
0 V$ T5 T, N7 r, Y- c I# y3 [(7) 分 析 水情自动测报系统的可靠性;. I, s6 R# X6 Q( U4 d+ f
(8) 拟 定 土建工程项目和规模;- g$ w# L/ C8 C: i$ q5 N" w6 u
<9) 编 制 投资概算,拟定人员编制。
" B3 z4 m, V6 a3 H2.0.3 实施阶段水情自动测报系统设计应包括下列主要内容:3 j& ]$ ~1 S8 k8 o. R$ l
<1) 编 制 水情预报方案,确定遥测站网;
) E( o5 ?4 ~3 M& y+ U7 |236 |
|