标准规范名称: 电力变压器 第5部分:承受短路的能力
标准编号: GB/T 1094.5-2003
发布单位: 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
内容简介: 本标 准 的 全部技术内容为强制性。
本 标 准 是根据国际电工委员会出版物IEC 60076-5:2000(电力变压器第5部分:承受短路的能
力》对国家标准GB1 094.5- 1985《电力变压器第5部分:承受短路的能力》进行修订的,修订原则为
等效采用IEC 60076-5:2000标准。
本 标 准 自实施之日起代替GB 1094.5 -1985《电力变压器第5部分:承受短路的能力》。
本 标 准 与前版相比,主要在额定容量分类、系统短路视在容量值、短路后绕组平均温度的计算公式
及短路试验后的故障检查和试验结果判断等方面有所改变,此外还增补了适用范围、引用标准等内容。
本标准的编写方法及格式按照GB/T 1. 1-1993,相应的章、条与IEC 60076-5:2000标准基本一致。
本 标 准 对IEC 60076-5:2000标准所修改和补充的内容,分别以采用说明的注的形式进行说明或列
于附录C中,以方便对照。
所属专业方向: 试验
发布日期: 2003-5
实施日期: 2004-1
来源:
采用或替代关系: eqv IEC 60076-5:2000, 代替GB 1094.5 -1985
标准状态: 有效

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
[local]电力变压器 第5部分:承受短路的能力 [/local]

101.rar

838.28 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

电力变压器 第5部分:承受短路的能力

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-12 09:47:18 | 显示全部楼层
还有没有 2~4 部分的,请一并贴出。% `! j6 }/ i3 c, M+ h# C
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-9 17:35:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,对我太有用了!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 16:03
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-7-23 13:50:28 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,它是我想要的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-6 09:47:51 | 显示全部楼层
    十分需要 谢谢
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-4 14:44

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表