[讨论] 求高手指教!!!关于BPA潮流计算不收敛问题!

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-10 19:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
大致情况:风电场(节点A)升压后就近接至110KV变电站(节点B),再连接至220KV变电站(节点C)的中压侧,在保证输出至节点C的容量为50MW的条件下,逐步增加节点A的风电容量和节点B的负荷(同时调节节点B的电容)。现节点A的风电容量设置为170MW,节点B处负荷设置为120MW,出现计算不收敛,调节电容也没用,为何?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-18 19:19:19 | 显示全部楼层
回复 1# shixin0220
7 A0 R) R: Q; [- k& Y$ \* e( y& m, p% x) E
; m9 Q/ `1 B; _$ m
     电容不是随便补的,有电压过低才能补。关键看风电场出口电压是不是过低,是什么类型的风电机组?一般风电机组都需要在升压站配置svc,潮流容易收敛的多。还有,可以从输出文件里查看系统里的低电压节点,哪些点得电压越限了补哪些。实在不行可以先设置几个BE点,肯定收敛。多试试吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下