在算一个地区的潮流和暂态稳定  潮流计算总不收敛  各位高手告诉下小弟经验  是哪些数据出现问题了  多谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-24 14:59:29 | 显示全部楼层
    潮流计算不收敛时,可从以下几方面对潮流不收敛进行分析、调整。3 o4 \$ m! Z/ i# F9 m  F# y5 V! Y
    (1)如出现填写数据错误,如节点名称不对应、网络拓扑关系不健全等错误,程序会返回出错提示,根据检错信息进行修正DAT文件数据,确保DAT文件的正确性。
    5 L/ G  g/ N/ L7 r(2)查看平衡节点及PV节点数据是否合理,查看系统发电与负荷是否基本平衡。有必要时对平衡节点及PV节点数据进行修正。
    3 E) e- Q2 m" v0 S+ l(3)分析网络中是否存在与系统联系薄弱同时带重负荷的节点,检查网络相关数据,如线路参数、变压器阻抗和变比、发电出力和负荷等。4 N0 O8 c1 z. L' f, k+ x
    (4)分析网络特点,可将有一定功率储备的发电厂和有一定无功电源的变电站母线设为PV节点。全网PV节点应按地区均匀分布,邻近区域设多个PV 节点时,应注意各母线的电压幅值应设置合理,否则也影响潮流计算的收敛性。: o' }$ f  U- y" l# X
    (5)更换计算方法,加大迭代次数上限。  S; f% U2 j, v/ m9 n
    (以上是使用BPA程序的时候,写了一篇简单的论文,整理出来的,应该很多资料都有提及这些措施的了)

    评分

    参与人数 1威望 +6 金币 +4 +50 收起 理由
    norika + 6 + 4 + 50 谢谢你的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-4-27 13:22:36 | 显示全部楼层
    非常感谢热心帮助 我试着调一下数据
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-25 15:38:40 | 显示全部楼层
    楼上分析的很详细,另外,PSASP自带的程序说明里常见问题解答里面也有相关说明。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-13 09:47:45 | 显示全部楼层
    最近也碰到bpa不收敛的问题,真麻烦呀?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-16 09:30:29 | 显示全部楼层
    数据很多的话,潮流不收敛的情况,那就头大了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-4 09:24:24 | 显示全部楼层
    我前段时间计算的时候也不收敛,后来发现有2个问题,可以供参考:; v. p( [. g- D+ K/ q4 e) c, ~& z7 C
    (1)发电机数据中单位不统一,因为有时候给的功率是有名值,电压是标幺值,二者单位没统一;
    2 v$ v" W  r( j* F2 ^  ^' A(2)两个母线间连的变压器,这条线路实际上没有的,不能当作是交流线。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-24 17:57:46 | 显示全部楼层
    回复 1# backpacker
    ; n7 J8 F: |# [2 g/ @$ H, \' |! B" e; x) U7 A

    2 w8 ^/ _9 ^% K' A. s, C    我这也总不收敛,想问问计算完后,就一个变电站出现不熟练,且有平衡节点发出P,Q都为零,怎么调?