    发表于 2012-7-25 21:32:37 | 显示全部楼层
    应该说你理解错了,或者你看的资料文献写的不够细致。请认真看下继保书,对三段式保护有个详细的认知:过流保护分三段,速断,限时过流,定时限过流,并非过流保护就是需要时限。不要进入误区。至于整定电流的大小和时间,这是一条线路的继保整定配合而来的。速断就是无需等待立即跳开。
    / f/ B4 \1 B2 m: x. e, y0 r2 Z3 ?至于你说的躲过冲击电流,那是涉及到断路器的真空灭弧或者SF6灭弧之类的问题,因为我国宝光的真空泡一般灭弧时间需不小于10ms,而且发生冲击电流也是随线路的运行方式,发生故障的时刻地点不同而不同,因此你不必在意这个问题。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-27 08:49:22 | 显示全部楼层
    回复 11# 白夜风起 9 J" h( A& {! Z; s4 d

    5 z3 b( i: Z: u6 g7 a0 d! \/ k& `- {+ [( K6 `/ x9 J
        这么老的帖子还有人回...嗯,当时我的理解是有问题,现在这个问题搞清了。谢谢这么认真的解答。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-21 08:11:11 | 显示全部楼层
    过电流保护如果在线路的末端是可以做为主保护使用的,但一般不整定时间。如果线路长的话,过电流保护靠近电源侧或者远离负荷侧,一般不要用过电流保护作为主保护,这时候只能作为后备保护,因为切除时间较长,继电保护要满足速动性,切除故障时间越长,这对系统和电气设备危害越大。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-21 09:13:59 | 显示全部楼层
    呵呵,很好的讨论
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-11-26 09:58
  • 签到天数: 56 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:56 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-18 18:07:17 | 显示全部楼层
    速断保护一般是按短路电流整定
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-11-26 09:58
  • 签到天数: 56 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:56 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-18 18:08:43 | 显示全部楼层
    速断保护一般是按短路电流整定,所有
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-24 15:00
  • 签到天数: 216 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:216 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-21 19:59:13 | 显示全部楼层
    回复 1# lumpy114030311 ; T) z5 E) n( [6 q6 p- _

      y' z: @( @* V. p" |* ~1 i8 n) {8 i6 j7 K& F9 V% |# K8 C% ~
        用瓦斯保护和纵差作变压器主保护,要比过流保护准确可靠,好整定
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-11-26 09:58
  • 签到天数: 56 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:56 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-10 10:23:33 | 显示全部楼层
    很不错
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-11-21 21:36:15 | 显示全部楼层
    很好的帖子,学习了,过流保护包括无时限的速断,这个很重要
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2497 天
    连续签到:20 天
    发表于 2012-11-22 00:56:25 | 显示全部楼层