设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
帖子
查看: 1723|回复: 4

高抗计算白痴问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-30 21:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如果一个高压并联电抗器的容量是960Mvar,1000kV电压等级下,要换算成模型上的三个电抗,怎么计算?( E7 h* Y7 Y1 P  r2 G
一般所说的高抗容量是否指的是三相容量?3 a. B+ N+ J: s8 Y/ k' U
用电压计算是否用相电压计算?
, a, ^8 U. ^& O9 k& }# j有谁能提供晋南荆的1000kV特高压线路参数吗4 b+ q% W2 M7 l* \* h' i8 E
谢谢大家
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-30 23:34
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-12-1 09:09:07 | 显示全部楼层
    印象中算无功都是Q=sqrt(3)*U线*I线* cosφ所以得到的应该都是三相的 如果你是分相的系统可能要用Q/3来算每一相上并联的电抗 我看过500KV模型并联电抗都在几十~几百[H]量级
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-2 12:49:17 | 显示全部楼层
    高抗容量指的是三相容量
    ; R" @5 o' m, ^% n1000kV电压指线电压" v7 ?2 r8 W6 G) B. U. L  `
    所以等效的电感值可以自己算
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-5-22 09:42
  • 签到天数: 84 天

    连续签到: 4 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:86 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-2-8 10:32:51 | 显示全部楼层
    面临相似问题,学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-8 11:00:02 | 显示全部楼层
    好问题!顶
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-6 09:34

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表