如果一个高压并联电抗器的容量是960Mvar,1000kV电压等级下,要换算成模型上的三个电抗,怎么计算?0 g8 v2 T; r0 q2 B$ T9 f$ `8 B% D
一般所说的高抗容量是否指的是三相容量?. D, D9 V$ o" }0 r- B
用电压计算是否用相电压计算?
! r7 y  U6 X. Y8 X( g7 ]有谁能提供晋南荆的1000kV特高压线路参数吗
: X' f! S  y% Z+ J谢谢大家
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-30 23:34
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-12-1 09:09:07 | 显示全部楼层
    印象中算无功都是Q=sqrt(3)*U线*I线* cosφ所以得到的应该都是三相的 如果你是分相的系统可能要用Q/3来算每一相上并联的电抗 我看过500KV模型并联电抗都在几十~几百[H]量级
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-2 12:49:17 | 显示全部楼层
    高抗容量指的是三相容量
    $ @  b" m# a2 S: q' q1000kV电压指线电压5 W0 j+ I9 }6 j5 k! w1 X5 N
    所以等效的电感值可以自己算
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-5-22 09:42
  • 签到天数: 84 天

    连续签到: 4 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:86 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-2-8 10:32:51 | 显示全部楼层
    面临相似问题,学习了