1.元件同步發電機設定:電壓他是用P.U.值,可是數據是給我V,那是要設1就好,還是要轉換成PU+ ]6 i+ ]: Z* D5 A$ F
2.元件同步發電機設定中的angel就是所謂的功因嗎???' C# ]7 \2 U' ]9 }' i
3.線路中的阻抗.導那要載哪邊設定,之前有說在library設定,但是我找不到,可否詳細說一下,感謝: X7 d! A  Q- R8 f% J9 T
4.變壓器的參數:容量.電壓.阻抗藥在那設定????2 a) i$ b2 v. U! p" U
謝謝
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-28 18:06:33 | 显示全部楼层
PowerFactory里面,具体的电气参数是通过“type”来实现的。图里面的各项相当于设置的“performance”
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-7 20:22:44 | 显示全部楼层
需要确定元件的type,编辑元件的type就可以了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

累计签到:1 天
连续签到:1 天
发表于 2011-11-14 14:21:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 diguasix 于 2011-11-14 14:25 编辑 4 |" S9 [& ^: D) l/ b/ e1 R8 p
+ A2 _0 r& y" b
回复 1# blue433 , `  f8 h& K; ]
% L/ s2 X$ Q  G" u- g9 V& s5 b8 _
楼主在这个贴子里也问了同样的问题,你的四个问题其实都围绕着一个基本操作。6 ~) ?4 W! r: v$ T1 L
/ |- B/ g5 x4 b
我觉得是几个基本概念没有搞清楚,我也是困扰了很久,说一下我的理解:- }; i9 V+ I, m) j1 t; H
注意区分元件(element)和类型(type)的关系。每一个在单线图里画出的电气器件都可称为一个元件(双击以后扩展名是*.Elm*),而大部分元件还需要选择对应的类型(在Library内,扩展名*.Typ*)。有的电气参数在元件本身就可以设置,有的则需要对其选择的类型进行编辑,但这里面的区别与关系我就不明白了,但如同楼上所述,大部分基本的电气参数是通过类型设置的。
( U+ K& ?1 \/ S6 |8 A简单谈一下设置发电机参数的步骤:
8 I. L" j  ~  {% [+ \1.新建同步发电机元件。
- o2 D) p# l8 Q1 d2 M* J2.对你的同步发电机元件选择类型,或者新建一个类型。+ f5 |2 O  d5 R% ?3 O

选择类型

选择类型

Library

Library

6 P: q' \- C6 ], E3 T" Y% v* @3.对类型进行编辑,注意:类型参数改动,则所有选择该类型的元件参数都会相应改动。  U1 m. z* d: ?* z+ ]' r

编辑类型

编辑类型
( I" m* {  A# {& \& m
4.保存,退出编辑。
截图01.png
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】