关于atp 电压源元件的填写

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-12 19:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请问一下已知电源是三相交流电源,电压为500KV,为什么原价填写时Amp那一栏要填入500*1.414/1.732
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-5-27 20:15
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-10-13 19:47:34 | 显示全部楼层
    因为500kV是指系统线电压有效值,相电压有效值就是500/1.732(根号3),电源中需要填写的是相电压幅值,故还需乘以1.414(根号2)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-10-14 17:03:33 | 显示全部楼层
    回复 2# zhaoxiangen
    2 W+ c- D5 l7 z
    ' g$ M3 u; {* b+ `' z+ J# {5 L$ i
    ( V" \9 {6 b* a7 x4 }    恩 明白了 谢谢' i6 x) S  f* [3 K3 p9 M& k
        还有个问题 就是填写负载元件时, 已知三相电路的负载容量是30MVA,求负载y接时的阻抗Z,用Z=R+j*x?应该怎么求?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-5-27 20:15
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-10-14 17:54:57 | 显示全部楼层
    回复 3# shuxinqi321 : d( L) x8 D2 ~* C, u- j) Z
    不好意思,我没太看懂你问的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-10-17 12:11:47 | 显示全部楼层
    回复 4# zhaoxiangen - N, x: a% G3 j( w$ _1 k

    / d1 w% n0 y% [# \& L  X5 l8 y
        那就是说如果线电压是380V,相电压是380/根号3,填入到电压元件中就是380/根号3再乘以根号2,是吧?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-5-27 20:15
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-10-17 15:15:30 | 显示全部楼层
    回复 6# shuxinqi321 3 r/ S6 p" m6 l. T  H
    恩,是这样的。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-26 10:24:18 | 显示全部楼层
    回复  zhaoxiangen 5 H" k  D: }* Z; g# t) y& n
    1 a  k& k' F& ~) |9 x4 \" Z
    % h" T  a% C$ P  y  g
        恩 明白了 谢谢. N. m7 I5 g, V: a- ^
        还有个问题 就是填写负载元件时, 已知三相电路的负载容 ...( Y# o& L% f) h% ?, O, \, p
    shuxinqi321 发表于 2011-10-14 17:03
    0 h* W1 \3 M7 U7 |  Z4 n& t5 c# i( P6 E

    1 X8 K; ~) h* e8 C( i& v9 P4 S. C7 w+ {: u) t) y* B
       同问?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-21 23:07:41 | 显示全部楼层
    你这个要考虑功率因素才能算出R+jX  等级高的可以考虑0.95