有一个贴子曾经提到过* o/ P2 `  L6 r; [0 ?* H+ E& }- h
变压器后备保护中一般配置复合电压过流,复合电压方向过流,零序过流,零序方向过流,有的也配置负序过流和负序方向过流。
# P+ P7 k0 }5 L* R# p4 Y) s向大家请教:
6 e0 T! e6 B9 ~  O' e1 T% F8 Q什么是:复合电压过流,复合电压方向过流???
5 R& n( {" q  ?还有它下过的回复:8 J% c6 _( ?* }9 Q
关于主变的接地保护,应该根据主变中性点的接地方式来选择,有直接接地的接地过流(通常习惯说的零序过流,可配置方向),或者是间隙接地的间隙过流, K/ e5 i2 b0 z, `; c1 W- F
向大家请教:+ j1 r. W/ N- p% ^! }9 V
什么是:间隙接地的间隙过流
$ J  ]1 p) {. p8 x- t* E4 A
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-12-6 17:41:45 | 显示全部楼层
大家来讨论一下呀,等待大家的回答。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-1 12:46
  • 签到天数: 63 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-6 20:14:07 | 显示全部楼层
    复合电压闭锁(方向)过流保护,是指采用负序过压和线电压低压综合判断开放过流保护
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-12-7 15:34:17 | 显示全部楼层
    间隙接地的间隙过流4 r) _9 a& s* _) S2 b
    呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-12-13 16:16:05 | 显示全部楼层
    期待着大家的回答,谢谢。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-12-16 17:01:07 | 显示全部楼层
    在等待学习中,怎么讨论的人这么少呢?怎么不热烈呢....
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-12-19 17:42:31 | 显示全部楼层
    复合电压过流保护:就是当电流保护的灵敏性不够时,适当地降低电流整定值,同时增加一个电压判断元件,由负序电压(反应不对称短路)和低电压(反应对称短路)构成,电流元件和复合电压元件的接点串联启动跳闸回路
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-12-19 17:43:43 | 显示全部楼层
    复合电压过流主要反应不对称短路的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-12-19 17:44:49 | 显示全部楼层
    复合电压过流保护是低电压过流的母亲!即复合电压过流保护可以包括低电压过流。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-12-19 17:46:00 | 显示全部楼层
    主要时提高电流保护的灵敏性,低电压是ue的70%,负序电压是ue的0.06-0.12左右