[讨论] 请问PSASP潮流分布还可以,但暂态稳定计算即使没故障,功角需仍不稳定

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-9-27 09:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请问我在做一个大网络暂态分析计算中,潮流计算收敛,潮流分布看着还比较合适,但是进行暂态稳定计算时(并未设置网络扰动),功角要经过很长时间才能达到一个较为稳定的值,请问各位大侠,这是什么原因呢? 另外,在暂态计算中提醒某台机组的出力超过去最大允许值,经过查看,该机组为PV-PQ节点类型,其设置的功率P和设置的允许最大功率Pmax是一样的,其他机组也是类似设置,为何但这一个节点出现上述问题,紧急求助????
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-27 16:26:19 | 显示全部楼层
高人呢,怎么不出来啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-23 11:45:21 | 显示全部楼层
就某一台发电机的潮流出力和其调速器中的PMAX值一样的话,最大的可能是发电机的参数中填了定子电阻Ra,这样由于机组内部就会存在损耗,发电机出力就会大于PMAX了。4 X  D, C' h7 b' N8 [5 h
) t8 j  o# E9 o
在开始暂态稳定计算之前,首先要通过潮流计算进行初始化,可能就会存在发电机及其控制系统的越限,此时发电机及其控制系统就会进行调节,相当于给系统增加了一个小的扰动;即便是不存在越限,因为两次计算中的初值的误差对仿真来讲也是一种扰动,仿真曲线同样不会是笔直的。
# L; n7 n7 V9 _3 z$ i  Q' P作为稳定计算的第一步,就是检查无故障仿真是否平稳,如果存在较大扰动,一般说明数据中还存在问题。