增加FACTS附加阻尼控制器之后,系统暂态稳定性变差,应该怎么调整,调整发电机有功出力?好像没用啊?还是调整什么,求教啊啊啊啊啊啊啊啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-23 15:11:51 | 显示全部楼层
主要表现就是发生故障后,回不到原来的工作点,有人知道怎么办吗
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-23 20:17:27 | 显示全部楼层
有人知道吗,求参考意见
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-2-21 22:34
  • 签到天数: 239 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:239 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-18 15:05:54 | 显示全部楼层
    调励磁参数啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-2-6 09:32
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2012-10-24 13:32:05 | 显示全部楼层
    调参数哇 哥来教你
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-5 14:59
  • 签到天数: 26 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-5-11 12:31:21 | 显示全部楼层
    回复 2# FSSSS 0 L! m* m: k) L# }- Z
    : o6 f7 C1 z' A$ y
    回不到原来的工作点没关系,只要故障切除后系统稳定就行,回不到原来的工作点估计是系统参数如系统联系电抗发生了变化。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-5 14:59
  • 签到天数: 26 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-5-11 12:32:42 | 显示全部楼层
    发生故障后当然从原来的工作点逃离,关键是看故障切除后的表现。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】