关于SIMULINK 中 信号分解模块DEMUX的疑问

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-9-20 09:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
仿真图形.png ( l6 d/ b: ?( Q" f' ?5 i
比如上图,多用电表测量的是电压和电流两个量,经DEMUX分解信号,在两个示波器中显示图形,我已经事先规定好了,哪个是电压波形,哪个是电流波形。DEMUX能区分哪个是电压,哪个是电流并送到相应的示波器显示吗?如果可以,是不是要示波器的标识与被测量一致?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-9-20 11:01:19 | 显示全部楼层
    示波器的输出是跟demux输入对应的,也就是说跟multimeter输入顺序对应的,与scope的编号没关系。况且输出多个波形用一个示波器就够了,分多个框显示嘛,何必要用要用那么多呢。还会影响仿真速度。这个跟你定义什么scope名称一点关系都没有。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-9-25 11:07:52 | 显示全部楼层
    loushang 回答有道理