设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: facat

[讨论] 请教如何用BPA算N-1断线?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-11-26 19:57:03 | 显示全部楼层
后来发现,应该是没有定义线路电路容量,建议lz检查一下>DEFAULT_RATING<语句下数据定义的格式或者改下额定电流值再看看

评分

参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
sunek + 4 + 10 同意!额定电流填写有误 感谢你的回答

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-2-15 22:31
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-30 12:54:46 | 显示全部楼层
    过负荷检查语句应该如下写法吧:2 C) a5 G5 t$ q( |! Q8 r7 K
    >OVERLOAD, ZONES=* BASES=110 <
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-11-29 09:55
  • 签到天数: 88 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:88 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-21 11:24:52 | 显示全部楼层
    我说一下我遇到过的情况。没有加“>DEFAULT_RATING<”语句,但是在潮流数据文件dat中,每条线路参数都设置了额定电流值。但是一开始设置的数值都很小,潮流dat文件可以运行,但是N-1的dat文件报错如楼主所说。在修改了各条线路的额定电流参数后,N-1校验dat文件可以正常运行,并显示电压越限节点和过负荷线路情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: songyangcx投稿录取,奖励威望2 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-12-31 11:25
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-21 15:33:11 | 显示全部楼层
    注释掉就可以了吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: xiaopangcumt上论坛勤快,奖励 学分2 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入