马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
【1】系统电抗(标么值)的计算 * w+ P: j2 h8 Z0 _4 y( z+ N' ~* w, i
- t8 k3 L: G1 P `8 ]
系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量
. B9 h/ {' e/ t. h. g1 g& q$ P1 H0 W
例:基准容量 100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1 4 G# @+ |: A# W- H; Q, a5 s' c. T
) C7 p5 S, U* K+ A: {5 z2 [# n3 P' g
当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5 X1 U& n1 K# G- w! r0 i. ?; o
' Q; o2 |3 k/ {
当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0 8 g8 X3 x, z/ j3 d% T/ h( ~( S/ V
6 u! g5 j9 x, f# c8 O系统容量单位:MVA
/ C7 Q5 n; V. P# Z: y: o2 I
* }( M, H. d) `9 s6 H系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量 - m. F( Q, g- E& J; a& u8 G% j
* H7 a8 h1 n$ _- E4 x作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA, 系统的电抗为XS*=100/692=0.144。 3 P# M) x/ Y! u4 d) _5 d
/ S$ P* c. U4 r' p* B. j( Z【2】变压器电抗(标么值)的计算 ) p, h G0 E) I: Z
4 s, g r1 Q+ v. ~110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量。 ) f: h* d4 e% I: n
0 N5 k+ {; N4 j& s1 j例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875 : f" [) ]& X! ]0 w0 t( e
* f" Z2 a7 b) r% n
一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813 3 \5 c S( B9 Y, H% v
1 t4 G o6 T! L
变压器容量单位:MVA
& E& f G7 G9 Y6 @5 u0 |7 q0 o
( @8 W' E0 G8 n7 `% M6 j1 h这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。
% y8 @7 E' t x2 B# Y
$ S0 p( I5 W% \9 N; A' s& G8 x【3】电抗器电抗(标么值)的计算
9 o$ m5 D& j' l: z# j6 u6 H
" z C0 G$ W3 U! f) J电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。 ( R2 F( f$ V: ]2 ^
2 Q9 F+ \1 t# ?' i$ A例:有一电抗器 U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% 。
$ o. E+ l8 u4 F* J6 y
6 g, ~/ f6 o3 J额定容量 S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15
0 g0 _, w" x- H# p" \# e; @' N
* N, m* F# H' L/ u+ X7 H) }. K电抗器容量单位:MVA
+ H+ P. U$ [3 |7 x- ^) |" b
8 }6 y- z: c6 c) M【4】架空线路及电缆电抗(标么值)的计算
9 e2 ~/ i" u6 i! i0 m2 p: B) d
( M! i& P2 u' t+ w) ~6 e1 T; ]1 W6 ~9 t架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%。
. \4 {8 C, h* [5 J$ }# G U/ O8 J- D" r2 i. @+ ^% q2 x
电缆:按架空线再乘0.2。
% W2 N) ^! t9 K! b6 v
q% V, h. U6 h例:10KV 6KM架空线。架空线路电抗X*=6/3=2
, f. V; Z* p4 N5 V/ Z
1 P) [/ }7 h/ W1 j10KV 0.2KM电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013。 ; X- R5 L; R9 s: U
) {9 f) L# `" C; z L
这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。
* b) s: [1 K( ~* o# W; e( u+ p6 z6 D
$ Q6 M* r J' g% o: M【5】短路容量的计算
, x' s# n+ }- c
( s) W* o7 e! i! v" }) O- m电抗加定,去除100。
& m( _ A0 |; `" @2 A# K& r& b# J c# ~7 U
例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量
" A0 D( b: Z# l8 E# m* \
- p" M: B" V; R$ u6 d% bSd=100/2=50 MVA。 % ?$ W$ V+ P$ ^; g
- P1 U \2 I! n+ f' I# M
短路容量单位:MVA
" k% J8 R" z) ~* p/ r
. C/ {3 @) p; e【6】短路电流的计算 1 U p! |9 }+ _$ h b
; _0 O) f) `2 q9 g
6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。
3 D( v% v r7 y Y: O/ c9 e" i: K1 {+ B4 c
0.4KV,150除电抗
$ k0 f3 k8 I ?, r8 I) N
8 u; Y; f: ^- f" l# N例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV, 0 @% J( p& t) S! i% u- l" [
9 S9 r% S1 \ x7 K
则短路点的短路电流 . [5 }& ]' r3 \4 u
0 e0 x3 t( O4 }/ M H1 H# |短路电流单位:KA ! W3 |# c. y. J/ r5 A& u
. L" `8 F H- Y A【7】短路冲击电流的计算 1 n8 E% ^& E5 @. c& q P7 |! T9 C
1 I. a' o' U) A1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id + Z0 j( s* M, V
$ \ d# Q% x$ p" \+ r' l
1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id
2 f- D2 q" R5 _6 F/ B2 O; c
0 _6 y* k! a' `* X3 U* T- u7 a/ A例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流
" C$ c4 }. l( X: o/ r4 b0 F( Q6 K" g! H
则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA。
7 V8 G1 w" K1 u6 z/ |- l" j7 q4 s }" `$ ?
可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}.但一定要包括系统电抗 |