2 N! E; |/ f% P. h# k+ p8 [ (3)因三相二元件电能表只有A相元件和C相元件,B相负载电流没有经过电能表的测量元件,若在B相与地之间接入单相负载,此时电能表对单相负载就完全失去了计量。 2 ?0 z0 H9 d' G+ R( B% L8 V, T; D
( D: Q7 p- O3 Y" j( M/ a+ u( f 如果采用3只单相电能表(三相四线制电能表)配上TA对三相三线用户计量,则电能表的测量功率为:P总=Pa十Pb十Pc=UaIacosΦa十 UbIbcosΦb十UcIcosΦc。因为三相均有测量元件,所以从任何一相接人单相负载都能正确计量。3个元件的测量功率分别是各自的相电压、相电流与两者夹角余弦的乘积,从任何一相接人电感或电容都不可能使相电压与相电流的相角差大于90。,因而可以有效地防止利用电感或电容移相窃电。 Q/ g3 t& F/ N1 |9 U% l0 e' g S6 q' M
5 ]4 p6 k4 n% H r1 Y5 ~
4 利用电能表安装接线上的缺陷窃电 % c& U4 G# L1 R. ? % R, D( l7 d# R" H, t8 ^ & E. X5 [) |" O& U4 k 电能表的安装一定要按规范接线。供电部门虽然将电能表的接线盒加有封铅,但单相电能表(包括三相电能表)在一般情况(表后无重复接地)下是正转,且能正确计量、但要使加封的电能表反转也是很容易的事。以单相电能表为例,如果单相电能表的相、零线错位,等于将电流和电压线圈的同名端同时反接,2个线圈的相位和电量没有改变,只要负荷侧是正确接线,电能表正转。假若负载有重复接地(即一线一地制)时,这部分负载电流不经过电流线圈而不能计量。另外,还会造成分流,使电能表慢转或不转。还有一种情况是负载没接通时,外电路中的零序电流也会流入电流线圈,使电能表反转或正转(取决于零序电流和电压相位)。/ P3 X7 g {7 t/ ?- W6 e' {2 U
3 \. S2 y, y' o" f Z3 N
2 V- ?+ O5 q$ ^5 E b 经实验证明,单相电能表相、零线接反,表后有重朗地时,即使负载没用电将电能表分别接到A、B、c相时,单相电能表相零钱反接原理图电能表也会出现正转、停转和反转现象这是因为零序电流的相位变化造成的。接在哪—相线上电能表才正转、停转、反转,视电流和电压的相位而定:当相位角Φ>90’时,表正转;当Φ=90’时,表停转;当Φ<90。时,表反转。所以,在安装电能表时一定要核查相、零线是否接线正确,不要认为通电后只要电能表不反转就没有问题了。-%-61603-%--%-43183-%--%-43079-%-