[讨论] 380V的三相系统,选择IGBT耐压为什么是1700V的,1200V的为什么不行

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-4 09:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-7-23 03:46:36 | 显示全部楼层
    搬个板凳求解真相,我也想明白,不知楼主是哪家厂商推荐的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2011-7-23 09:24:11 | 显示全部楼层
    + E+ Y2 Y& E! N" I5 l' X
    ' U, I: @  l, j4 m  C! |

    5 j2 g* p- P  o5 `0 F( N    卖IGBT的那些代理商推荐的,不知道为啥380V的系统能不能用1200V的,1200V的比1700V的还是便宜不少呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-7-23 21:24:18 | 显示全部楼层
    380V的系统可以选用1200V的IGBT,Udcp=1.35*1.414*380=726V,Ucesp=(1.15*Udcp+150)*1.1=1083V.所以选择1200V的IGBT就够用了,至于为什么供应商让你选择1700V估计是因为1700的管子比较通用,级联型变频器上都是用1700V的IGBT。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2011-7-24 10:41:00 | 显示全部楼层
    多谢楼上老大的回答,感觉理论上分析是可以的。不知道具体用的时候会不会出现特殊情况,1200V的烧穿的情况,还是期待有实际运行和设计经验的高人出现
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-4 09:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-7-24 19:59:14 | 显示全部楼层
    回复 13# 61feifei
    # S# {2 ]2 C8 }) j4 P. k: H
    ; T1 B- o8 n: ~- c, U, O7 a
    4 N& u: ?5 P% |1 {4 Q% q6 `    您好,不明之处,往大侠指点。谢谢) W8 M+ `( p6 d- r8 @7 Q6 M
      1.35指的是什么啊?
    4 h1 b' `+ L. v7 b, ^
    . d8 E9 ^/ N4 \   150指的是什么呢?
      e- k  m0 g- Y! F2 W
    9 g3 J  N" u5 A' Q- p' b, T) @ 1.15跟1.1都是考虑的裕量吧。如果算出来1083V,距离1200也比较接近吧。是否裕量太小了?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-13 00:24:25 | 显示全部楼层
    380V系统1200V足够了,就如楼上所说,只要你不是做APF且将电压升到900V以上。; x& q0 s* q- j  ^4 I
    现在我们的装置都是1200V的,耐压关键看你的关断尖峰,只要你吸收的好久足够!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-13 01:24:22 | 显示全部楼层
    来偷学的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2011-8-13 21:21:15 | 显示全部楼层
    380V系统1200V足够了,就如楼上所说,只要你不是做APF且将电压升到900V以上。
    / u7 h! x3 s5 o( z" Q$ z7 g" \现在我们的装置都是1200V的, ...
    ) B- H* Z- |' W/ u  v5073 发表于 2011-8-13 00:24

    * W& ~6 ^+ s3 F7 x7 P; e
    : q- W6 o; Y0 Y. D0 V$ F2 s$ L& t! H# M# _, P
        我是做有源滤波器,直流电容电压,也就加到850V,至于关断电压,我没有太大把握,吸收电路好不好,也不是太确定,能否交流下吸收电路怎么设计的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-16 19:37:59 | 显示全部楼层
    主要看母线电压,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-24 09:56:43 | 显示全部楼层
    提供IGBT测试--国内首家大功率半导体分立器件测试系统
    5 L* F# }# F' O, I! G: hxupanpan213.blog.163.com
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-18 14:41

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表