[讨论] 380V的三相系统,选择IGBT耐压为什么是1700V的,1200V的为什么不行

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-7-1 09:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    一直对IGBT的选型存在疑问,常用的三相380V系统,为什么选1200V的IGBT不行,非要1700V的呢?% D! q+ R  b  [  t1 U2 }
    你可能会说考虑耐压等级问题,需要降低一半电压使用,380V的逆变器,直流侧电压可能到800V。但是在任意时刻,都是上下两个桥臂导通,这也是2400V来承受800V电压,感觉也是可以的。
    ; X) l4 d/ ~# ?# r( [: s2 V* }5 J7 p9 x不知道各个厂家为什么这么规定的呢?求高人指点真正的原因
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2011-7-1 20:50:39 | 显示全部楼层
    大家都发表下自己的看法啊,希望弄清楚这个问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2011-7-2 14:28:47 | 显示全部楼层
    继续等待高人发表 意见。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-9-2 15:56
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-7-3 21:38:48 | 显示全部楼层
    考虑一下不导通的IGBT元件上可能承受的最高电压,800V+380V=1180V,是否是这个原因?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2011-7-4 21:34:04 | 显示全部楼层
    感谢楼上大哥的回复,我也不知道你说的对不对,希望其他人继续发表意见,观点越多越好
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-7-14 16:17:33 | 显示全部楼层
    不知楼主听谁说的1200V的IGBT不能用在380V(线电压)系统中,主要看你的直流母线电压,你说的直流母线电压800VDC,用1200的有些低,已经到了1200VIGBT的临界值了。/ n7 `8 b3 y3 R, l
    不知楼主的IGBT用在逆变电路中,还需要将电压泵升这么高?!用在变频器中的话其峰值略高于540V,若用在APF等电能质量设备中的话,直流母线控制在750VDC以下是可以做到的,此时1200V的IBGT是可以用在380V系统。以上仅为个人观点,不知对你有所帮助?!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2011-7-18 16:32:21 | 显示全部楼层
    * P8 X+ o  Q, |& B4 c# U3 h# c
    ( \2 H; G4 Z: `# v% a+ X. T0 m7 x
    ( z$ D1 v! G9 c5 b$ w* {2 c- ~. e
        非常感谢楼上老大的回答,为啥
    5 x* _, F, I& p& y3 n: V1 n若用在APF等电能质量设备中的话,直流母线控制在750VDC以下是可以做到的,此时1200V的IBGT是可以用在380V系统。
    " d: U2 b" A9 a0 Y即便是电容750V,甚至1000V电压,上下两个IGBT来承担,1200+1200V耐压,来承担1000V直流电容电压感觉也没问题?为什么要有那么大余量呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-7-21 08:56:10 | 显示全部楼层
    同一半桥上下两个IGBT都关断的时候,是你说的两个IGBT来承担直流母线电压;逆变器正常工作时,两个IGBT一般情况下是一个关断,一个开通,这时侯是一个IGBT来承受母线电压,不知这么说你明白了吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-7-21 12:19:07 | 显示全部楼层
    IEGT,IGCT保护!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2011-7-21 14:20:57 | 显示全部楼层
    同一半桥上下两个IGBT都关断的时候,是你说的两个IGBT来承担直流母线电压;逆变器正常工作时,两个IGBT一般 ...
    5 t+ D( X: K7 W; d2 d7 x: C9 @jindouzhang 发表于 2011-7-21 08:56
    8 q$ |0 l8 X" a* g% e4 `
    + D( k" m8 O  ]  }+ ^* L
    ) N1 |4 A/ W  e
        感谢老大的回答,您说的我明白。你提到IGBT的耐压由后面的电容电压来决定也是对的。我在问卖IGBT的商家的时候,380V的系统都建议买1700V的IGBT,如果能用1200V的当然好,那样价格要便宜一半还多,不知道为啥卖IGBT的都推荐1700V的?难道是为了多赚钱?有没有亲自做过实验和装置的牛人给说下,我是觉得380V交流系统,1200V的也可以
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-2 20:52

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表