由于电流互感器在正常运行中,二次回路接近于短路状态,一般认为无声,电流互感器故障时常伴有声音及其它现象发生。当二次回路突然开路时,在二次线圈产生很高的感应电势,其峰值可达几千伏以上,危及在二次回路上工作人员生命和设备安全,而且高压可能电弧起火。同时,由于铁芯里磁通急剧增加,达高度饱和状态。铁芯损耗发热严重,可能损坏流变的二次绕组。此时因磁通密度增加引起非正弦波,使硅钢片振动极不均匀,从而发生较大的噪声。
- x4 Q7 j4 c1 t- { " w5 o/ A" ?* b+ d
一、电流互感器在开路时的处理* k+ Z/ u+ c) l! P* f
如运行人员发现这种故障以后,应保持负荷不变,停用可能误动的保护装置,并通知有关人员迅速消除。
3 k3 c0 O. D7 v: |, Z. x/ ~% F
0 m5 |. u% T+ L  v) o% g9 J" B二、电流互感器二次回路断线(开路)的处理. F. X8 X$ g% J8 d+ R2 d
1、异常现象
* D/ c2 Q8 ]0 b, J(1)电流表指示降为零,有功、无功表的指示降低或有摆动,电度表转慢或停转。# U8 E2 A) ?, b5 V+ O7 j3 c. v/ {
(2)差动断线光字牌示警。
" B3 N1 |$ Q. ~- e- D3 A(3)电流互感器发出异常响声或发热、冒烟或二次端子线头放电、打火等。3 [# ?9 ?. Z( N
(4)继电保护装置拒动、或误动(此现象只在断路器发生误跳闸或拒跳闸引起越级跳闸后,查故障时发现)。
: @% J8 d  ^" |% D# h2、异常处理* c6 x; G  J4 b- z: H8 ?5 c
(1)立即将故障现象报告所属调度。
' [4 m! r( a* w9 }  r(2)根据现象判断是属于测量回路还是保护回路的电流互感器开路。处理前应考虑停用可能引起误动的保护。1 F" w+ y) V8 L4 P8 y! t
(3)凡检查电流互感器二次回路的工作,须站在绝缘垫上,注意人身安全,使用合格的绝缘工具进行。
" m+ H7 c3 [  F; B" z; d$ a(4)电流互感器二次回路开路引起着火时,应先切断电源后,可用干燥石棉布或干式灭火器进行灭火。5 p, U6 l$ q0 B3 N6 f9 T! r

% R- N, p0 k+ u三、电流互感器本体故障
4 I, _: M4 @3 }7 W电流互感器故障有下列情况之一时,应立即停用处理:
2 R5 |9 ^( _: Q# f(1)内部发出异声、过热,并伴有冒烟及焦臭味。- Q2 H( V5 _; g2 I: {0 o& m" H2 p5 w
(2)严重漏油,瓷质损坏或有放电现象。
+ h3 v0 c/ r: \# g1 i" T" t(3)喷油着火或流胶现象。: D, E" f$ K* V, N1 n0 s% a
(4)金属膨胀器的伸长明显超过环境温度时的规定值。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-8-1 09:20:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-8-1 09:26:56 | 显示全部楼层

回复 #2 gareth 的帖子

请问差动保护:差动速断和差动动作跳变压器吗?CT开路后他怎么动作,是闭锁吗?
- h- r0 Q# J: v1 E6 c- ^$ L. z) V0 N+ r$ D- m' I
   谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-8-3 10:54:22 | 显示全部楼层
学习楼主,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-2 21:23
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:31 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-10-29 17:21:29 | 显示全部楼层
    谢谢,经验一定要好好学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-11-3 20:59:29 | 显示全部楼层
    收下了,感谢楼主共享!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-30 18:43
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-11-8 11:36:21 | 显示全部楼层
    差动和速断动作后都跳变压器高低压侧断路器,CT有断线既开路闭锁功能.通常微机保护通过判别电流实现,若有两相电流正常,而另外一相却为零,即认为该相CT断线.此时变压器保护屏上CT断线指示灯会亮.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-1-9 00:51:23 | 显示全部楼层

    复习

    复习一次,谢谢楼主!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-2-20 11:03:20 | 显示全部楼层
    谢谢,我又进一步了解了电流互感器知识
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-11 14:28:50 | 显示全部楼层