|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
一、220kV电压互感器二次小开关跳开或二次熔断器熔断的处理" u1 |- h. {) }% Q
1、异常现象: X* `# m% c) b |1 A* v
(1)母线电压表,有功表无功表降为零。: T( P. ?# V" K9 i) ~
(2)220kV出线或主变“交流电压消失”信号出现,距离保护装置故障,220kV母差“低电压”掉牌等。# \4 T' V9 q0 d4 y! C$ a3 I- @, T
(3)故障录波器可能动作。
: \) t) G- o% q! K0 R" ~0 p" w2、异常处理. W$ p" C C6 q5 c& ?( ^
(1)汇报调度。
, u; T# j7 u5 B# H(2)停用该母线上线路距离保护(相间及接地)、高频闭锁保护。
) s4 q; b2 A: F$ t1 Q(3)停用故障录波器。9 Q7 h/ s. c5 f$ q* N! y
(4)试送次级开关,若不成功,应汇报工段(区)处理。
0 o y7 c+ N! y4 C(5)不准以220kV母线电压互感器二次并列开关将正、副母压变二次回路并列,防止引起事故扩大。2 s9 V! r5 v! Z: N4 i+ W" k
220kV I、Ⅱ母PT的二次并列开关,正常运行应断开,如在双母线接线时,仅当220kV热倒母线,即把母联开关合上并改为非自动后,为防止电压切换中间继电器承受过大的不平衡负荷,把PT二次并列开关投人,待倒母线结束,将母联开关改为自动之前,先分开该并列开关。
5 n$ o* s8 \- l0 J/ J220kV, 110KV母线PT切换装置直流熔断器熔断时,有关线路综合重合闸的交流电压消失、振荡闭锁动作或距离保护装置故障、交流电压消失光字牌告警,此时距离及零序保护被闭锁,应立即向调度汇报,将距离保护停用后,更换直流熔断器。4 k0 }7 A4 o7 F
220kV电压互感器有两只快速空气开关,如果其中一只空气开关出现断相或跳开,反映在电压表有明显变化,应立即检查处理。
* [% ^' j5 b( j/ D 0 L2 w$ Z( Z; ]& S. a1 T- ]
二、500kV电压互感器的二次小开关跳开或熔断器熔断7 L! p' L/ l" d; L2 u1 E, _
1、异常现象0 V! N$ U+ E0 ^
(1)电压互感器对应的电压回路断线,有关保护发失压信号。
* x9 Q& N0 V( [, l$ Z(2)电压互感器对应的电压表指示偏低或无指示,有、无功表计指示降低或为零。 \0 F: C, J+ W( k$ ^1 J( H
2、异常处理
" W7 \( ^- R' \ G+ V(1)汇报所属调度,申请停用有关保护。
! G, ~. ]2 M7 K1 h(2)更换熔断器或合上二次小开关。. f0 q- F+ [3 i5 A! f# g2 H
(3)若二次小开关仍跳开说明二次回路有短路,应通知有关部门处理。- S" B) B: a! L8 e0 Y
/ a! p0 {! P# Y7 n0 k三、本体出现故障的处理0 l( M1 C/ Z- p: ?4 |% h& X
1、异常现象
p" R- ?0 l1 h, X! P4 B; r(1)本体有过热现象。
" C4 ?$ x3 ?8 @& o(2)内部有放电声和不正常的噪声。$ K$ [) D3 v3 P4 \/ W
(3)油面上升并出现碳质,装备金属膨胀器的220kV电压互感器,监视窗内的红线位置过高。
* H. T( {8 P: n9 M9 U! E(4)有渗漏油现象。: b- h+ ^# R0 S* }2 ^/ ~3 S3 R
2、异常处理
9 N0 N$ W) l, f. D& o: T H* Z(1)立即将有关情况汇报所属调度和有关领导,并申请停电处理。
: o' W8 k5 Y/ k6 J1 n8 z& l(2)220kV电压互感器出现一般性故障,可用刀闸隔离,故障严重时,严禁用刀闸隔离,只能通过母联开关来切断电源。: J, }7 {4 F# P2 K/ q1 ^7 v6 o4 B
(3)500kV电压互感器故障要停用时,相应的母线或线路必须停用。1 q2 b- H" ?* G# v$ P) U! E( t
# j' }4 j! S" y9 e6 M
四、电压互感器本体着火的处理5 J. d$ `( F4 b! E- p/ [
当互感器着火时,应立即断开有关电源,将故障电压互感器隔离,再汇报所属调度,选用干式灭火器或砂子灭火。
) K3 b1 k& z" \: L3 _* m' I3 J 6 K' p- B" o. |/ ~5 Q
五、35kV电压互感器的异常和故障处理5 \) a' F5 G. I' T# h
电压互感器自身故障,有下列情况之一时应立即申请停用。
3 n% t2 T( k& I$ k6 n" ~" ?(1)高压熔丝接连熔断2一3次。/ V! F3 N: @1 S$ Z
(2)互感器温度过高(系统接地故障时,2h要拉开中性点接地隔离开关,无接地隔离开关时,要中请停用PT)。
B% c" G# V; ?- ^# k(3)互感器内部有劈啦声或其他噪声。2 N9 @ Z7 P+ G- Q
(4)在TV内或引线出口处有漏油或流胶的现象(大量漏油或PT流胶)。: G& m0 d+ ~5 L" f. B
(5)互感器内发出臭味或冒烟。$ P( ~7 q* j6 H% V
(6)绕组与外壳之间或外壳对地之间有火花放电。
, X0 J- T! }* C) V. G+ c9 f电压互感器内部发生故障,常会引起火灾或爆炸。若发现电压互感器高压侧绝缘有损坏(如冒烟或内部有严重放电声)的时候,应使用电源断路器将故障电压互感器切断,此时严禁用隔离开关断开故障的电压互感器。因隔离开关没有灭弧能力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。! w; X! c3 S- v, e- }
电压互感器回路上都不装开关。如直接用电源断路器切除故障就会直接影响用户供电,所以要根据现场实际情况进行处理。若时间允许先进行必要的倒母线操作,使拉开故障电压互感器设备时不致影响对用户供电。若电压互感器冒烟、着火,来不及进行倒母线时,应立即拉开该母线电源线断路器,然后拉开故障电压互感器隔离开关隔离故障,再恢复母线运行。
/ w0 k, Z# F! U+ b5 H1 ? " q2 [7 W: I" D- [, c
(一)35kV母线电压互感器二次熔丝熔断(或快速小开关跳一相)
, x& X$ s/ b; \, a9 R2 e; p1、故障现象如下。6 x5 `. w1 n% w3 J; {% q1 C8 l
(1)熔断相相电压及线电压严重下降,有功、无功表指示降低,电能表走慢。
7 B! S0 C+ V* v1 I% T T(2)会引起主变压器35kV回路断线闭锁装置动作,电容器的电压回路断线光示牌亮。
- C) l- z; N" i1 I+ K2、处理方法如下。3 Z4 k+ S8 ]7 V/ `7 f
(1)向调度汇报。用电压表切换开关切换相电压或线电压,以区别哪相熔丝熔断。4 J T, |! y/ b7 D9 V5 L' |
(2)停用该母线上的可能误动跳闸保护的连接片(如35kV距离保护、低频率)。3 M# k; A3 Y5 M& V7 m3 H8 V
(3)检查有无继电保护人员在35kV母线电压互感器二次回路工作,误碰引起断路,或有短路情况。! i/ T2 ]0 ?$ L( d0 r+ z2 m2 G& \# E2 w
(4)更换熔丝试送,若不成功,将35kV馈线及主变压器电压回路熔丝全部拔去(中央信号、低频盘)。1 _: V; \5 M+ y) Y F7 u3 x+ p' |( n
(5)再行试送到小母线。成功后逐条试送馈线。如又熔断,说明该线路电压回路存在短路,应拔去熔丝。恢复电压互感器低压侧运行后,汇报调度,以便派继电保护人员来变电所处理。5 Z) h9 p e% P, p
必须注意,电压互感器二次熔丝熔断后,电压互感器二次回路绝对不能并列或联络运行。
$ K: K4 u" N# P2 v: T
' [/ N* J8 d8 O; }* f(二)35kV母线电压互感器高压熔丝熔断, i' e6 P' Q# B# | T; { o# w
1、故障现象如下
7 S( f/ \3 x8 K0 r& u0 V( l(1)熔断相相电压降低或接近于0,完好相相电压不变或稍有降低,断路相切换至好相时线电压可能下降(实际运行在似断非断时),电压互感器有功、无功功率表指示降低,电能表走慢。
" U& o \* p4 Y3 r9 X1 M& ^(2)主变压器35kV“电压回路断线”。电容器“电压回路断线”(保护接母线电压互感器)、“母线接地”及35kV“掉牌未复归”告警。
$ N, M7 Q/ B3 z(3)检查高压熔丝时,可能有吱吱声。( ^- Q$ M3 [6 I, ~, N# z. P% ~
2、处理方法如下
* I' Z7 r2 R6 q! k) H" s(1)向调度汇报。可用电压切换开关切换相电压或线电压,以判别哪相故障。# s' B6 G9 A% h
(2)停用该母线上可能误动保护(距离、低频)的跳闸压板。8 a* ]" S) }1 M9 E% {
(3)拉开电压互感器隔离开关,做好安全措施后,更换相同规格的高压熔丝。试运不成功,连续发生熔断时,可能为互感器内部故障。应汇报调度,并查明原因。4 X+ W; q+ C- D
(4)检查是否为电压互感器内部故障时,可在停用后手摸高压熔丝外壳绝缘子部分以查明是否为内部过热,也可用摇表摇测绝缘电阻加以判断。确认为互感器内部故障时,应汇报工区及调度。 |
|