马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
一、220kV电压互感器二次小开关跳开或二次熔断器熔断的处理
' ^$ C( p6 q' M1、异常现象$ `' X7 o+ r" x# {4 k+ U, y" b
(1)母线电压表,有功表无功表降为零。, w, \4 g, B( ^6 X, r( u8 ?1 [. w
(2)220kV出线或主变“交流电压消失”信号出现,距离保护装置故障,220kV母差“低电压”掉牌等。
/ S7 _* V. ^% f9 ^3 ^(3)故障录波器可能动作。7 J! J7 E, l9 U2 n2 v% K/ K
2、异常处理/ m8 A% _8 x! Y" f5 S( v
(1)汇报调度。% f$ }8 H& j/ [7 o! k
(2)停用该母线上线路距离保护(相间及接地)、高频闭锁保护。: h' P' N' c6 q D' v P
(3)停用故障录波器。1 R! r1 x$ U- ]
(4)试送次级开关,若不成功,应汇报工段(区)处理。
& v5 h6 A; }$ n6 e$ W+ a(5)不准以220kV母线电压互感器二次并列开关将正、副母压变二次回路并列,防止引起事故扩大。
( U# z* o! o K+ j- D220kV I、Ⅱ母PT的二次并列开关,正常运行应断开,如在双母线接线时,仅当220kV热倒母线,即把母联开关合上并改为非自动后,为防止电压切换中间继电器承受过大的不平衡负荷,把PT二次并列开关投人,待倒母线结束,将母联开关改为自动之前,先分开该并列开关。
6 [# B1 t- o$ z: ~' f9 I+ U220kV, 110KV母线PT切换装置直流熔断器熔断时,有关线路综合重合闸的交流电压消失、振荡闭锁动作或距离保护装置故障、交流电压消失光字牌告警,此时距离及零序保护被闭锁,应立即向调度汇报,将距离保护停用后,更换直流熔断器。3 s% }; ]. t/ a, J1 t9 Q
220kV电压互感器有两只快速空气开关,如果其中一只空气开关出现断相或跳开,反映在电压表有明显变化,应立即检查处理。 , [9 @. X; [- L. L4 X8 r
& c2 O5 W( y# d5 L: }4 J二、500kV电压互感器的二次小开关跳开或熔断器熔断3 J# g2 W9 H: w. ~& X5 ~
1、异常现象$ L- F+ q$ x: k9 F
(1)电压互感器对应的电压回路断线,有关保护发失压信号。4 S$ B Y B, v& y
(2)电压互感器对应的电压表指示偏低或无指示,有、无功表计指示降低或为零。
# o$ i2 s3 _/ s+ Q" Q7 i2、异常处理
3 D1 M! a z% Q4 t3 I% y& y(1)汇报所属调度,申请停用有关保护。& s! \* `9 c- F1 j R8 c
(2)更换熔断器或合上二次小开关。( h, v! K4 D7 F6 x
(3)若二次小开关仍跳开说明二次回路有短路,应通知有关部门处理。& G& ]6 V8 U3 N
1 L* |* K, R, {4 L' d
三、本体出现故障的处理
4 G. |( H I, A2 L1、异常现象6 y$ \) L6 _* J2 W" ~
(1)本体有过热现象。
8 t, F" V* z0 a: u(2)内部有放电声和不正常的噪声。
, e, a, y, ]' u2 \' M: Q(3)油面上升并出现碳质,装备金属膨胀器的220kV电压互感器,监视窗内的红线位置过高。
* S, c5 _! `3 V7 Y# M( X+ x(4)有渗漏油现象。
) f' ~0 A# a4 |" b T( F8 {& ^' M2、异常处理0 G* [5 }5 s8 g! Q! V
(1)立即将有关情况汇报所属调度和有关领导,并申请停电处理。
6 I7 t2 K, R% z(2)220kV电压互感器出现一般性故障,可用刀闸隔离,故障严重时,严禁用刀闸隔离,只能通过母联开关来切断电源。# Y2 q3 Y' g- Z/ X( H1 r
(3)500kV电压互感器故障要停用时,相应的母线或线路必须停用。' P2 s2 O8 l) r0 H, i
) C2 C/ m# o' _/ F' Y7 @
四、电压互感器本体着火的处理1 z' i, c1 [+ |
当互感器着火时,应立即断开有关电源,将故障电压互感器隔离,再汇报所属调度,选用干式灭火器或砂子灭火。: v' w0 ]4 w3 I {
0 T, @( [5 G: C- G2 w" z( f- u! h8 L
五、35kV电压互感器的异常和故障处理 E6 P7 _; N+ }& g7 z+ z
电压互感器自身故障,有下列情况之一时应立即申请停用。7 L1 i& K) K9 \% V
(1)高压熔丝接连熔断2一3次。
3 j! Z6 T" @$ S3 g(2)互感器温度过高(系统接地故障时,2h要拉开中性点接地隔离开关,无接地隔离开关时,要中请停用PT)。) R [( y. |& A3 H+ y$ N6 {, W
(3)互感器内部有劈啦声或其他噪声。7 u! O6 h3 j0 R3 X7 R
(4)在TV内或引线出口处有漏油或流胶的现象(大量漏油或PT流胶)。* k- ~/ Q* Z8 u* V d
(5)互感器内发出臭味或冒烟。
# ^5 e& c' ]+ Q8 x4 z3 R! e(6)绕组与外壳之间或外壳对地之间有火花放电。) w) A/ v( |8 D/ c; a$ A
电压互感器内部发生故障,常会引起火灾或爆炸。若发现电压互感器高压侧绝缘有损坏(如冒烟或内部有严重放电声)的时候,应使用电源断路器将故障电压互感器切断,此时严禁用隔离开关断开故障的电压互感器。因隔离开关没有灭弧能力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。
- o5 g. q7 B1 j# Y( v# b, |电压互感器回路上都不装开关。如直接用电源断路器切除故障就会直接影响用户供电,所以要根据现场实际情况进行处理。若时间允许先进行必要的倒母线操作,使拉开故障电压互感器设备时不致影响对用户供电。若电压互感器冒烟、着火,来不及进行倒母线时,应立即拉开该母线电源线断路器,然后拉开故障电压互感器隔离开关隔离故障,再恢复母线运行。6 a0 l0 ]6 g% q) I4 f( c: {
) |- S& X' ?7 g6 w(一)35kV母线电压互感器二次熔丝熔断(或快速小开关跳一相)
: C7 [0 U e( }, R& t1、故障现象如下。
% e; b. _% i+ d" J* v) q; ]+ B(1)熔断相相电压及线电压严重下降,有功、无功表指示降低,电能表走慢。
' ?% y( v% s% j6 s9 u5 a6 h0 ]' Q(2)会引起主变压器35kV回路断线闭锁装置动作,电容器的电压回路断线光示牌亮。
) g4 }# k6 F9 R$ @: N8 w2、处理方法如下。
2 E' F" `2 |4 d6 L7 j$ [6 o$ a& h(1)向调度汇报。用电压表切换开关切换相电压或线电压,以区别哪相熔丝熔断。
, q6 Z/ W" Q- B4 b, g. L(2)停用该母线上的可能误动跳闸保护的连接片(如35kV距离保护、低频率)。
& v1 {$ b# u" \(3)检查有无继电保护人员在35kV母线电压互感器二次回路工作,误碰引起断路,或有短路情况。) Z/ f0 n/ f8 L9 U) \# y
(4)更换熔丝试送,若不成功,将35kV馈线及主变压器电压回路熔丝全部拔去(中央信号、低频盘)。
8 J7 ]8 h, @! a; g+ ~* t(5)再行试送到小母线。成功后逐条试送馈线。如又熔断,说明该线路电压回路存在短路,应拔去熔丝。恢复电压互感器低压侧运行后,汇报调度,以便派继电保护人员来变电所处理。
- \9 g+ F- u' M) i6 I, ]必须注意,电压互感器二次熔丝熔断后,电压互感器二次回路绝对不能并列或联络运行。2 _, Q# {! Z# ]8 W
9 [* s1 t! R' R' |3 a% N7 X6 N
(二)35kV母线电压互感器高压熔丝熔断# \$ R) H- R3 \
1、故障现象如下
8 k% ~. d/ d8 l4 l2 T: J(1)熔断相相电压降低或接近于0,完好相相电压不变或稍有降低,断路相切换至好相时线电压可能下降(实际运行在似断非断时),电压互感器有功、无功功率表指示降低,电能表走慢。2 Z( L0 @7 a0 ]0 l( r
(2)主变压器35kV“电压回路断线”。电容器“电压回路断线”(保护接母线电压互感器)、“母线接地”及35kV“掉牌未复归”告警。
" [( X$ Q' u- A" b; C3 v0 T(3)检查高压熔丝时,可能有吱吱声。
v u% o; H' p5 L2、处理方法如下3 _8 s0 |+ O2 v% M$ ^- Q" W
(1)向调度汇报。可用电压切换开关切换相电压或线电压,以判别哪相故障。- t4 w( Y' ~5 X# ]7 K/ w
(2)停用该母线上可能误动保护(距离、低频)的跳闸压板。
$ w6 g/ Y3 g6 Y; }8 i0 a(3)拉开电压互感器隔离开关,做好安全措施后,更换相同规格的高压熔丝。试运不成功,连续发生熔断时,可能为互感器内部故障。应汇报调度,并查明原因。
$ y3 [# q6 G! j% Z8 Y(4)检查是否为电压互感器内部故障时,可在停用后手摸高压熔丝外壳绝缘子部分以查明是否为内部过热,也可用摇表摇测绝缘电阻加以判断。确认为互感器内部故障时,应汇报工区及调度。 |