|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
一、220kV电压互感器二次小开关跳开或二次熔断器熔断的处理
3 C M* o, _( ? [! r/ } C1、异常现象
6 N! k3 `. k2 ~5 P! @(1)母线电压表,有功表无功表降为零。
2 j' m$ N" ?3 C3 J i4 T. X(2)220kV出线或主变“交流电压消失”信号出现,距离保护装置故障,220kV母差“低电压”掉牌等。( @5 Q* l3 g. _- |7 O% F
(3)故障录波器可能动作。
- ~+ X8 a( r- c7 ]. A0 T2、异常处理
x& p! m5 p6 b/ E- a1 V( H5 L- O(1)汇报调度。
$ a6 v$ _# c0 x: H; ]& d) Y- h(2)停用该母线上线路距离保护(相间及接地)、高频闭锁保护。
6 I, a, v3 i/ B( Q9 Z3 I7 ?0 l7 b(3)停用故障录波器。
7 \# s3 a: y! k2 H, `; f( E5 d(4)试送次级开关,若不成功,应汇报工段(区)处理。
1 R" e6 w1 T4 m% Y9 v `(5)不准以220kV母线电压互感器二次并列开关将正、副母压变二次回路并列,防止引起事故扩大。$ X Q* P, J- \* A8 o
220kV I、Ⅱ母PT的二次并列开关,正常运行应断开,如在双母线接线时,仅当220kV热倒母线,即把母联开关合上并改为非自动后,为防止电压切换中间继电器承受过大的不平衡负荷,把PT二次并列开关投人,待倒母线结束,将母联开关改为自动之前,先分开该并列开关。
' T) n' b- L+ q$ ~3 I220kV, 110KV母线PT切换装置直流熔断器熔断时,有关线路综合重合闸的交流电压消失、振荡闭锁动作或距离保护装置故障、交流电压消失光字牌告警,此时距离及零序保护被闭锁,应立即向调度汇报,将距离保护停用后,更换直流熔断器。
Z; u. @% [ {& {9 m. \/ V! z8 [" T220kV电压互感器有两只快速空气开关,如果其中一只空气开关出现断相或跳开,反映在电压表有明显变化,应立即检查处理。
7 Z7 m0 p& o8 g7 m) B1 O N " R4 _: y1 R( ~& ?" w
二、500kV电压互感器的二次小开关跳开或熔断器熔断
/ `. V1 O$ n( m0 B1 {6 ]1、异常现象
1 T2 _% |6 k8 r P! q" X% t" U(1)电压互感器对应的电压回路断线,有关保护发失压信号。2 f0 b# q- c0 @2 \; G( e, n
(2)电压互感器对应的电压表指示偏低或无指示,有、无功表计指示降低或为零。1 A+ A, M% o$ v0 p% k
2、异常处理! a1 I* @+ L" { n2 R% n8 S8 ~7 U v' c
(1)汇报所属调度,申请停用有关保护。+ J& @$ g9 h* B6 L3 F
(2)更换熔断器或合上二次小开关。
6 k2 V, u* J8 W4 V(3)若二次小开关仍跳开说明二次回路有短路,应通知有关部门处理。3 J2 D! I5 e- S8 `( O1 u9 Q
( i$ o8 U1 M+ S, ? y" u( d1 g
三、本体出现故障的处理/ _) \8 a3 D6 m. U9 |/ w8 g# D" L. e
1、异常现象
! e2 x" M6 f9 _ L, u% g. E! U(1)本体有过热现象。+ b) o. o3 r* s( z( e. { \
(2)内部有放电声和不正常的噪声。( y: d% C7 ?2 F, b$ ~# ~
(3)油面上升并出现碳质,装备金属膨胀器的220kV电压互感器,监视窗内的红线位置过高。: w: P: W2 X2 G* H
(4)有渗漏油现象。0 g/ a% e z5 r
2、异常处理" o2 t5 i- d, R; Y, W; I9 P
(1)立即将有关情况汇报所属调度和有关领导,并申请停电处理。
5 N: G$ T1 w: |(2)220kV电压互感器出现一般性故障,可用刀闸隔离,故障严重时,严禁用刀闸隔离,只能通过母联开关来切断电源。: }2 m& @( j, w# E, L% W$ m
(3)500kV电压互感器故障要停用时,相应的母线或线路必须停用。5 F$ i/ w K1 J! r
5 a9 g& N* {, G9 ~) e. K四、电压互感器本体着火的处理
1 j M A" H1 ]8 l: {当互感器着火时,应立即断开有关电源,将故障电压互感器隔离,再汇报所属调度,选用干式灭火器或砂子灭火。
1 j8 j# P& q/ o, y" p# f) S
/ B- M3 ^/ o: l, I' V ^% d五、35kV电压互感器的异常和故障处理
9 F7 N$ }+ V! b% m2 L* z/ n% G电压互感器自身故障,有下列情况之一时应立即申请停用。
1 B* c* k8 d" O& A% y$ ? N+ j* W7 G$ N(1)高压熔丝接连熔断2一3次。
: t. M& O1 h$ B(2)互感器温度过高(系统接地故障时,2h要拉开中性点接地隔离开关,无接地隔离开关时,要中请停用PT)。: K- n" z5 t6 }# s, g2 D" K' w) t! t2 |9 K
(3)互感器内部有劈啦声或其他噪声。
, P& p3 k) x0 Q3 q7 @! b( c1 W(4)在TV内或引线出口处有漏油或流胶的现象(大量漏油或PT流胶)。; I: j3 d* B7 N1 W0 R6 r
(5)互感器内发出臭味或冒烟。
% ]# v3 m7 R/ m- M6 {/ n$ q7 H(6)绕组与外壳之间或外壳对地之间有火花放电。0 m! ~3 w4 `) j: z* }$ k4 w6 c/ j, o
电压互感器内部发生故障,常会引起火灾或爆炸。若发现电压互感器高压侧绝缘有损坏(如冒烟或内部有严重放电声)的时候,应使用电源断路器将故障电压互感器切断,此时严禁用隔离开关断开故障的电压互感器。因隔离开关没有灭弧能力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。
& s3 c5 M+ _& Q9 u6 p, F2 M0 S电压互感器回路上都不装开关。如直接用电源断路器切除故障就会直接影响用户供电,所以要根据现场实际情况进行处理。若时间允许先进行必要的倒母线操作,使拉开故障电压互感器设备时不致影响对用户供电。若电压互感器冒烟、着火,来不及进行倒母线时,应立即拉开该母线电源线断路器,然后拉开故障电压互感器隔离开关隔离故障,再恢复母线运行。
( k# M& x9 R& ?6 Z2 d* g3 R3 [
/ f& ], Q- R) @(一)35kV母线电压互感器二次熔丝熔断(或快速小开关跳一相)
n4 w+ Y9 M- v1 I: I( ^0 O' c1、故障现象如下。4 M. e. r c, O* v
(1)熔断相相电压及线电压严重下降,有功、无功表指示降低,电能表走慢。4 o0 X: D: C0 |4 O3 ]; ] o- |; J
(2)会引起主变压器35kV回路断线闭锁装置动作,电容器的电压回路断线光示牌亮。
, z1 d/ Y' I0 _: `6 M% Y- w0 ]2、处理方法如下。
( I' _7 |5 e8 z! u(1)向调度汇报。用电压表切换开关切换相电压或线电压,以区别哪相熔丝熔断。. r6 u: Z4 J% C- a! d. n2 w4 o/ h
(2)停用该母线上的可能误动跳闸保护的连接片(如35kV距离保护、低频率)。
2 d0 g; u$ h9 R, c(3)检查有无继电保护人员在35kV母线电压互感器二次回路工作,误碰引起断路,或有短路情况。9 e3 u: T. ?: @. }3 E+ K: ?
(4)更换熔丝试送,若不成功,将35kV馈线及主变压器电压回路熔丝全部拔去(中央信号、低频盘)。
9 R) g1 @- I0 n% F: L, J9 G(5)再行试送到小母线。成功后逐条试送馈线。如又熔断,说明该线路电压回路存在短路,应拔去熔丝。恢复电压互感器低压侧运行后,汇报调度,以便派继电保护人员来变电所处理。
" T8 R2 R- |$ X' L" L必须注意,电压互感器二次熔丝熔断后,电压互感器二次回路绝对不能并列或联络运行。
+ B2 b5 n# e v, N 4 J' c3 \: N% o
(二)35kV母线电压互感器高压熔丝熔断
! k0 T' I" x2 G7 V/ p u1、故障现象如下0 d; W U5 W/ `3 l) ?
(1)熔断相相电压降低或接近于0,完好相相电压不变或稍有降低,断路相切换至好相时线电压可能下降(实际运行在似断非断时),电压互感器有功、无功功率表指示降低,电能表走慢。
! T. U1 Q# h8 x9 |+ B3 [(2)主变压器35kV“电压回路断线”。电容器“电压回路断线”(保护接母线电压互感器)、“母线接地”及35kV“掉牌未复归”告警。
9 I8 [8 T. f7 q" Z4 ?/ d(3)检查高压熔丝时,可能有吱吱声。1 O) I% A+ F& j7 {4 s
2、处理方法如下
: H. Q/ Z/ x& w' Q' C4 @(1)向调度汇报。可用电压切换开关切换相电压或线电压,以判别哪相故障。9 K6 n; w y8 L$ U( f4 K
(2)停用该母线上可能误动保护(距离、低频)的跳闸压板。
l! g0 X) s: `0 Q3 |7 ]; e: h(3)拉开电压互感器隔离开关,做好安全措施后,更换相同规格的高压熔丝。试运不成功,连续发生熔断时,可能为互感器内部故障。应汇报调度,并查明原因。
( e1 x# z ?- i7 G(4)检查是否为电压互感器内部故障时,可在停用后手摸高压熔丝外壳绝缘子部分以查明是否为内部过热,也可用摇表摇测绝缘电阻加以判断。确认为互感器内部故障时,应汇报工区及调度。 |
|