请问用牛拉法计算配电网潮流不收敛怎么办?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-12 22:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
各位大侠,我用牛拉法计算配电网IEEE30节点算例的时候,牛拉法结果不收敛!我怀疑是初始电压都设置成1,不还合适。因为好像牛拉法对初值非常敏感,请问、我一定要用牛拉法,有什么好的办法改进么????多谢多谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-23 10:48:21 | 显示全部楼层
潮流收敛有很多因素,很多是数据的问题:1)有功是否平衡,平衡机不能发太多有功、无功,这是不符合物理实际的,违背了规律当然是不正确的,在计算上表现就是无法收敛。2)线路和变压器参数是否正确,每条线路、变压器均有其一个最大的传输能力,受静态功角稳定或静态电压稳定的限制,当然这一数值的计算是非常复杂的,我们能做的就是检查每条线路和变压器的参数,估算其是否会传输过大的功率。如果上述不存在上述两个问题的话,那只能归结为牛拉法对初值敏感等原因上了。一个简单的处理方法,在主要枢纽(重要)节点上设置PV节点,甚至可以把大部分设为PV节点,看看是否收敛。等收敛后,在仔细去分析每个站的无功平衡情况,进行无功补偿的调节,最终可以调整出一个比较合适的潮流。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】