负序过流保护的整定和灵敏度校验

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-6 16:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
翻阅了很多书,负序过流保护的整定一般分为两段,第一段为断相引起负序过流动作一般整定为0.7Ie左右,第二段为正常运行时不平衡电流动作一般整定为0.2Ie左右,但是灵敏度校验是二者都要校验吗?具体的校验方法是否如电流速断一样用最小负序短路电流除以整定值?那么最小负序短路电流怎么算呢?查阅了很多资料都的不出来,希望大家赐教
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-24 19:49:14 | 显示全部楼层
是用在发电机上的吗?
! Y+ T$ Z, C8 c$ J- O, |发电机的负序保护又定时限和反时限组成。定时限告警,反时限保护发电机转子不过热。都不需要验算灵敏系数。/ l8 c+ }/ s1 w
如果是用在电动机上,也以反时限为主。定时限长延时可以用,短延时慎用,经常区外故障或因电动机反共电流导致误动。
6 `! }8 D/ f' h  s推荐 高春如的书 上面很清楚。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-24 19:54:41 | 显示全部楼层
推荐高春如的书' T7 b( L* @2 A! A& Q

& l: T. r/ b# J  O8 ], x  @" M电动机保护 负序过流保护反时限 是过负荷无需验算灵敏系数。定时限的长延时段可用(后备保护)。短延时段建议不用,经常因区外故障和因为电动机的反供电流使其误动。 具体看一下高春如的书。 短延时误动太多了