请教大家一个基础的问题,在继电保护中怎么选择电流互感器

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-28 17:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我看过一些资料,选择电流互感器要注意变比,保证在故障状态能使保护动作,到底是怎么选择的呢?
# W+ j0 v8 m- C' r或者谁有资料,发给我也行,我的邮箱是546374041@qq.com+ y. I# l1 g! D! H; n  o
劳驾你们了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-28 22:55:29 | 显示全部楼层
回复 1# 小虎 2 o% X" V( a+ M  x; T

( A5 w0 O4 P( _% Z, o1 G     手头上没有这样的资料,给您点我知道的,希望能帮助到你。/ j3 I- V6 _5 K; u; W6 w! ^( f5 i
     首先得清楚CT的安装场合,不同电压等级、不同元件所配的TA在数量、变比、接线方式上都会有不同。举个例子:变压器主保护为差动保护和瓦斯保护。差动保护就必然要引进差动电流。因为原边(一次侧)、副边的电压等级不同、绕组接线形式不同(星型或者三角型),所以你原边和副边配的TA在变比上就肯定会不同。5 J2 }: D  b% \0 V, a+ Y
    以上是不同电压等级引起的,再举个例子:变压器价格昂贵。所以每个进线都会配TA,线路则具体情况具体分析,一般配网两相(A、C)两继电器接线,所以只需要两个TA。
4 R& f5 i  P  ?0 t# q4 |! a    其次才是选择TA的参数,众所周知,220kV变电站进线一般配五组TA(说的不对的或者缺漏的大家补充哈),保护、计量、测量等等级都不一样。你看一看发电厂电气部分这类书,谁写的都无所谓,这部分肯定有讲。保护用的TA一般都是P级的,耐TA饱和能力略强。
6 ?6 V/ e+ T' U3 C   
0 O; s5 r/ M/ ^  X, ]- i    所以首先要确定元件、电压等级、精度要求,最后细化到参数选型。大体是这些了。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-6-1 21:59:15 | 显示全部楼层
回复 2# jinxinkun
4 \6 H$ t1 D3 s, S8 K! G
! `: n% p" |3 D. z5 I9 R* F$ e8 M) F7 e" w- y) C
    谢谢你的回答,我有电力系统分析,电力工程,还有工厂供电这几本书,其它的我去看一下图书馆有没有。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 16:15:06 | 显示全部楼层
DL/T 866上面讲的很清楚啊