最近学习变压器 ,我想问问,为什么变压器要遭一个三角形连接的绕组,为什么独变成Y连接。不知道是什么原因,望高人赐教!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-4-27 14:45:33 | 显示全部楼层
回复 1# tlding ! \2 g# o6 l$ G7 t& N& t6 P  n" p6 Y
/ l0 ^; [( g3 U' q' p$ [) O' x
# k. K, q' F2 J0 x# `
    为什么变压器的绕组有一个三角形的连接方式,为什么不都是星形连接,三角形绕组有什么优缺点? 一般用在什么电压等级的???望高手赐教 ,谢谢!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-28 20:03:37 | 显示全部楼层
回复 2# tlding 2 h& k2 ]% @, l7 K  p! M

) T, O( K0 t. ?& Q
( S$ A8 c! u* B* R8 n( ~$ {5 S) V    说说我的看法,因为变压器一般调压会有谐波干扰,三角形接法可以消除谐波干扰。。一般三绕组都会有一个绕组结成三角形的。。电压等级应该是中压等级吧,比如35KV。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-29 10:46:33 | 显示全部楼层
是主要从抑制谐波方面来考虑的。通常三相变压器组是不允许连接成Yy连接的;三相铁芯式变压器如果按照Yyn连接,其容量也必须限制在1800kVA以下;在高压线路中的大容量变压器基本都需要接成Yd连接。
4 n- K% o: o$ A楼主可以在参考以下电机学方面的教材。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-6-2 09:20:54 | 显示全部楼层
    有电机学知识,正弦波电流产生尖顶波平顶波磁通,正弦波磁通产生尖顶波电流。将非正弦的磁通进行傅里叶分解,有三次谐波磁通,根据三次谐波的流通特性,以及楞次定律(三角形闭合线圈抵消磁通的变化)去理解,变压器三角形绕组的问题。当然YY解法的 用三相三柱式也是可以的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-10 15:37:53 | 显示全部楼层
    三角形连接一是可以消除3次及3次倍谐波,二是好像承受更高的电压吧,不是根号2倍嘛。  w3 O. N( X( c# G  A5 x1 I& p3 ]