设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1819|回复: 9

[讨论] 请教一个工程实际中关于不对称的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-22 21:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 kinglele 于 2011-4-22 21:26 编辑
) f5 Q* Q: o4 K& w9 X0 I- Z; ?! J# ?5 A
我们都知道当某一节点处得电压三相对称,有效值都为220V时,我们通常会说该节点处得电压是380V(因为通常都是直接说线电压的)。那么当某一节点的三相电压不对称时,我们通常是如何来表示该节点处得电压呢?是直接说出三个不同线电压Vab、Vbc和Vca吗?
% F( k) @* |. z# u  I      本人一直是拘泥于课本知识,只知道线电压是通过相应的相电压相减得到的,但是遇到这种不对称的情况时,不知道工程中具体是怎么来称呼该节点的电压大小的?
3 a& O' e4 Y( \" X: _, h9 r      请有相关经验的前辈们给我一些指点,在实际工作中遇到这种不对称情况时到底是怎么处理的?或者为我扫盲一下关于工程中用PT测量各节点电压时的具体情况,谢谢了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-4-23 09:08:39 | 显示全部楼层
有前辈能帮我解答吗?我想知道的是实际中是否会考虑这样的问题,如果有是怎么考虑的。如果没有,那就...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-1 14:56
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-23 22:20:38 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2011-4-24 15:46:20 | 显示全部楼层
    用相量计算可以得出结果' q% ]% \9 K+ E4 ?7 a+ W( Y7 q( w/ ]
    对于不对称问题,可以采用对称分分量法来分析问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-24 19:50:05 | 显示全部楼层
    回复 3# xujunggg / o; a2 P$ P5 {# K' j+ j

      B8 w) c: ]. K2 [% [/ R5 h
    : c8 ?* o# D# |. X    嗯,意义是不大。我只是想了解下,在实际中遇到这种不对称的时候,是否还存在笼统地称呼该节点处的电压是多少的这种说法。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-26 13:52:35 | 显示全部楼层
    继续求前辈们得指点。我希望有工程实践经验的能说说实际中是怎么个情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-6 21:19
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-28 12:44:58 | 显示全部楼层
    这个要看接地系统的形式了,如果是IT系统,只有ABC三相,那只能测量线电压了,相电压也没有意义啊,还要人为制造一个中性点。
    ; o) ?3 g$ V8 c& i, j如果是TN系统,那就可以测量各相和零线之间的电压,就是相电压。
    / I  ~, E& b. ]9 c; Z/ K如果你是380V系统,一般都是有零线的,我认为测量相电压比较实际些
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-28 14:57:32 | 显示全部楼层
    回复 7# fallingstar64 6 j6 N0 h- W, s. Q7 }, `
    谢谢您的回答。对于您说的IT、TN系统这种分类我也只是听说过,没什么了解。它们都是只针对低压配电网而言的吧,向输电网以及高压配电网里不这样分类的吗?
    * `% G$ u, z  p$ K: V: u& T. |  O% `$ {2 @
        我的理解就是通常如果已经存在中性线了,那么就是既可以测量相电压也可测了线电压;如果不存在中性线,那就测量线电压了。您觉得对吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-28 19:56:53 | 显示全部楼层
    我是觉得说的是相电压,即使发生不对称,也还是一样,当你针对哪一相分析时,就取哪一相。。。坐等高手指点~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-6 21:19
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-29 17:13:18 | 显示全部楼层
    回复 8# kinglele " F/ H( a  g6 D0 p) s$ ?6 e! S
    ! _: G# ]$ _, D+ J0 f
    6 X  _& l. W' K2 e. i4 Q
        差不多是这个意思,从严谨性上来说是这样的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-6 11:36

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表