请教一个工程实际中关于不对称的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-22 21:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 kinglele 于 2011-4-22 21:26 编辑
* X! F% V3 K/ L7 G
6 W! R; o& X: j# e6 X- y& ?我们都知道当某一节点处得电压三相对称,有效值都为220V时,我们通常会说该节点处得电压是380V(因为通常都是直接说线电压的)。那么当某一节点的三相电压不对称时,我们通常是如何来表示该节点处得电压呢?是直接说出三个不同线电压Vab、Vbc和Vca吗?
8 U0 d; W# n) w! S- `      本人一直是拘泥于课本知识,只知道线电压是通过相应的相电压相减得到的,但是遇到这种不对称的情况时,不知道工程中具体是怎么来称呼该节点的电压大小的?
& x" Z# ~* Y- i- a% U1 e) c7 Z* _      请有相关经验的前辈们给我一些指点,在实际工作中遇到这种不对称情况时到底是怎么处理的?或者为我扫盲一下关于工程中用PT测量各节点电压时的具体情况,谢谢了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-4-23 09:08:39 | 显示全部楼层
有前辈能帮我解答吗?我想知道的是实际中是否会考虑这样的问题,如果有是怎么考虑的。如果没有,那就...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-1 14:56
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-23 22:20:38 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2011-4-24 15:46:20 | 显示全部楼层
    用相量计算可以得出结果) f4 T3 l+ Z: ]: B; X8 k
    对于不对称问题,可以采用对称分分量法来分析问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-24 19:50:05 | 显示全部楼层
    回复 3# xujunggg
    + R! e3 E% ~% f7 V. C/ O3 M, k' p/ B& _- _
    % o0 h9 z9 `' L( ~- d8 G, i6 U
        嗯,意义是不大。我只是想了解下,在实际中遇到这种不对称的时候,是否还存在笼统地称呼该节点处的电压是多少的这种说法。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-26 13:52:35 | 显示全部楼层
    继续求前辈们得指点。我希望有工程实践经验的能说说实际中是怎么个情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-6 21:19
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-28 12:44:58 | 显示全部楼层
    这个要看接地系统的形式了,如果是IT系统,只有ABC三相,那只能测量线电压了,相电压也没有意义啊,还要人为制造一个中性点。
    ; w4 r% [, e; k& h$ a如果是TN系统,那就可以测量各相和零线之间的电压,就是相电压。8 D# y0 j# X$ [/ h+ j. w
    如果你是380V系统,一般都是有零线的,我认为测量相电压比较实际些
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-28 14:57:32 | 显示全部楼层
    回复 7# fallingstar64 ! E! f4 ?, h) W7 m
    谢谢您的回答。对于您说的IT、TN系统这种分类我也只是听说过,没什么了解。它们都是只针对低压配电网而言的吧,向输电网以及高压配电网里不这样分类的吗?" S2 t: Q" |2 B0 V2 u

    4 e0 O4 `8 R0 v: w# Q/ L5 H    我的理解就是通常如果已经存在中性线了,那么就是既可以测量相电压也可测了线电压;如果不存在中性线,那就测量线电压了。您觉得对吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-28 19:56:53 | 显示全部楼层
    我是觉得说的是相电压,即使发生不对称,也还是一样,当你针对哪一相分析时,就取哪一相。。。坐等高手指点~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-6 21:19
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-29 17:13:18 | 显示全部楼层
    回复 8# kinglele 5 J! C/ d  q% f! o& J- C; ~* G
    % m% X/ x9 ]1 z: [. o/ C

    & J( z% p* s( u% p' c1 k. z    差不多是这个意思,从严谨性上来说是这样的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】