设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4892|回复: 20

[讨论] 潮流计算的结果,例如节点电压,可能越限吗?

   火.. [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-27 11:42
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-14 09:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    这个问题难吗?我问过了,为什么看过的20多人,就没有一个回答我呢?难道太简单?我是认为可能越限的,如非正常状态下,可身边有人说不可能越限。请大家帮忙给个答案啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-14 11:15:56 | 显示全部楼层
    回复 1# wangjun98989898
    ' D6 ^9 L. {+ ~6 f# A- Q0 Q' N8 c) R# F

    * }+ K) z# K! I( M  j6 y9 M3 P$ S    当然可能越限啊,与设置的运行方式有关,如无功补偿之类的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-14 13:26:44 | 显示全部楼层
    当然可能越线了,否者我们也不用去仿真了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-28 20:57
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-14 16:35:29 | 显示全部楼层
    是有可能越限的,不然就不需要各种稳定电压的设备了。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-15 18:21:46 | 显示全部楼层
    在实际运行和设计良好的实际系统中,是不会发生电压越界的
    3 E$ m8 o; x2 z- w( Y* `3 m# ^5 T) O6 Q但是我们在做研究过程中,你通过不断增加负荷或产生故障- w+ i, A) R# `
    就很容易产生电压越界的过程,如果你想限制这类情况 就要用优化潮流0 B/ {7 N6 D0 g! F# [) c2 Y
    并不是说只要有电压越界 潮流就不收敛了
    $ H' q, p9 \. G/ _' ]潮流有收敛 并不是电压安全的充要条件,通常实际是作为对一种运行方式的判断 看其是否会出现不收敛或电压越界的情况
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-27 11:42
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2011-4-18 10:59:57 | 显示全部楼层
    回复 5# seaboy
    8 {) a+ |, w4 [& @9 N  X8 c3 y( z! E  m$ v
    - E" }- t$ `* @
        学习了,十分感谢啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-18 15:42:10 | 显示全部楼层
    回复 1# wangjun98989898 ; P0 p( [/ |4 p6 d" T8 L
    . K9 g& Z$ H/ v, I- A# R
    + S) o7 ]0 ?5 d. [
        可以越界
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-20 17:26:58 | 显示全部楼层
    可能越限。在一般潮流计算中,解决方法是潮流计算中的自动调整。比如通过调节带负载调节变压器的分接头使某个结点电压在给点范围内。如果是潮流优化,电压发生越限就是不可行解,在目标函数中体现为罚函数。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-20 23:00:26 | 显示全部楼层
    可能会越限。简单的例子:一个辐射状电网,保持参考点电压不变,逐渐按比例增加各个负荷点的负荷值,各个节点电压会相应逐渐降低,以至于越限,直至潮流不收敛。找一个潮流计算软件模拟一个简单系统,就可以有个直观的印象了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-23 14:53:44 | 显示全部楼层
    是有可能越线的 比如你改变负荷  改变网络结构都是会 是电压越线的  咱们仿真就是仿真的这个 看在不同的负荷下 节点电压是否会越线啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-5 23:05

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表