设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4938|回复: 0

断路器的事故原因分析

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-7-7 10:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
现场多年对断路器的事故统计表明,其运行事故的主要类型如下:  7 ^# Y' \. J6 I+ h% X, k+ Z
(1)操动失灵; 3 c" W! y/ P8 p
(2)绝缘故障; / t; v3 Q8 }! `  d, ^' K5 c  n
(3)开断、关合性能不良;
3 @7 k5 P+ O2 F# X$ |(4)导电性能不良。 1 j+ D: k0 m3 L$ J$ ]- N- X" i
    产生事故的原因,一般可大致分为技术原因和工作原因两大类。所谓技术原因,是指产品本身或运行方式的缺陷;所谓工作原因,是指造成这些缺陷的工作者过失。本节将分析这两方面的原因。 : B3 Q1 D" H" v5 z) [% I

' A2 g5 K5 B6 I3 F事故的技术原因分析
  n7 `5 F8 C% {/ P0 i" `6 J( I. Z1 @- o2 l3 `* Y
(一)操动失灵 ; w- h: ?& e& Y8 e; ~
    操动失灵表现为断路器拖动或误动。由于高压断路器最基本、最重要的功能是正确动作并迅速切除电网故障。若断路器发生拖动或误动,将对电网构成严重威胁,主要是:①)扩大事故影响范围,可能使本来只有一个回路故障扩大为整个母线,甚至全所、全厂停电;②如果延长了故障切除时间,将要影响系统的运行稳定和加重被控制设备的损坏程度;③造成非全相运行。其结果往往导致电网保护不正常动作和产生振荡现象,容易扩大为系统事故或大面积停电事故。例如。某发电厂在小号发电机停机解裂操作中,袖子SW2一220型少油断路器拉杆强度不足而折断,B相未断开,造成非全相运行,使4号主变压器中性点间隙发生火花放电,电弧波及220kV东下母线,使母线差动保护动作,2号发电机及两条线路跳闸,又由于负序电流的影响,使发电机转子磁极主绝缘几乎全部损坏。 + L" U1 T5 K5 }6 f/ p' J
- y6 U1 A& _% D% \* t! f
导致操动失灵的主要原因有:
& L9 p9 `* K; B  M(1)操动机构缺陷;
0 h& l8 p2 {- M* k$ j/ R. ~( a, z(2)断路器本体机械缺陷;
" [/ P; g; T$ y- C! ]' j% u(3)操作(控制)电源缺陷。
2 O6 a) v' t7 F2 Q9 I1 ~6 c1 i  o% U( @5 w9 _1 K+ t
具体分析如下。
* W/ [1 F# k( r& O" e0 b1.操动机构缺陷。 + n( ~% g: B! U) I" @1 T0 O+ ?
    操动机构包括电磁机构、弹簧机构和液压机构
8 ?$ M' e* b7 N; l% e& x    现场统计表明,操动机构缺陷是操动失灵的主要原因,大约占70%左右。对电磁与弹簧机构,其机构机械故障的主要原因是卡涩不灵活。此处卡涩,既可能是因为原装配调整不灵活,也可能是因为维护不良所致、造成机构机械故障的另一个原因是锁扣调整不当,运行中断路器自跳(跳闸)多半是此类原因。各连接部位松动、变位,多半是由于螺钉未拧紧、销钉未上好或原防松结构有缺陷。值得注意的是,松动、变位故障远多于零部件损坏,由此可见,防止松动的意义并不亚于防止零部件损坏。 * R% M+ s/ w6 }" S0 o
    对液压机构,其机械故障主要是密封不良造成的,因此保证高油压部位密封可靠是特别重要的。
3 t0 g* u2 Y+ L/ u" r. g! y    对机构的电气缺陷所造成的事故,主要是由辅助开关、微动开关缺陷造成的。辅助开关的故障多数为不切换,由此往往造成操作线圈烧坏。除此,故障还有是由于切换后接触不良造成拒动。微动开关主要是指液压机构等上的联锁、保护开关。有SW6型断器的事故统计资料表明,其微动开关故障约占其机构电气故障的50%左右。除辅助开关、微动开关缺陷外,机构电气缺陷中比例最大的为二次回路故障。对于这些“配角的配角”也应当引起重视。/ C+ k- p5 [/ `
    例如:
- C8 h3 ~9 A  X) f8 b2 f" R(1)某电业局的220kV变电所,其主变压器的SW6~220断路器C相在运行中偷跳,造成非全相运行,导致严重后果。其原因是C相机构分闸线圈引出线外皮磨损,与铁轭窗口放电,构成直流系统负极接地。又由于变电所绝缘监视装置失灵,而不能及时发现,仪表班在作业中又误触正极,造成直流两点接地,使断路器C相偷跳。 ) f! L8 `4 L! Z  z% q; v
(2)某变电所的SW6一220型少油断路器,在检修中,将二次线接错,以致故障时断路器拒分,扩大为全所停电。 8 v+ g7 I9 o+ l
(3)某发电厂的SW6一220Ⅰ型少油断路器,其CY3机构的F4辅助开关,因制造质量不良,触片弹力不足,似接非接。当线路故障时,断路器不能正确分闸,使断路器失灵保护动作, 220kV母线停电,少送电 15.5万 kW· h,
3 ~. l6 t! ^& C少发电7.5万 kW· h。 $ l* m$ Y& m! T
2.断路器本体的机械缺陷 1 d0 c: {/ p  R" H* o6 ]8 o* f; I
    造成断路器本体操动失灵的缺陷,皆为机械缺陷。其中包括瓷瓶损坏、连接部位松动,零部件损坏和异物卡涩等。 , b- B) d+ H, V& v1 m3 b
    例如:某发电厂的3号发电机一变压器的SW7一220型少油断路器,在并网操作时C相拒合,造成非全相运行,使220kV母联、线路断路器跳闸,少发电40万kW·h。事故的原因是,该断路器操作已达3600次,部件磨损严重,变$ b- X, y6 d4 d% j
    直机构变形,又未及时进行检修、更换,终于酿成事故。 ( M% y" F9 q+ l( ]
    对SW7一220型少油断路器具有特殊的“晚动”故障,其原因是:该型断路器灭弧室内和三角箱内的油是隔绝的。 # L0 F# H$ `" A( [: t1 Q! M2 @( i
    为了避免运行中灭弧室的油漏进三角箱,一般都把导电杆动密封调得很紧,当夏季气温上升时,动密封往往会把导电杆抱住,当断路器接到分闸命令时,导电杆运动要克服此抱紧力,往往晚几十至几百毫米才能完成分闸动作。对这种“晚动”现象,在事故后仅检查断路器不易查出,只有看故障录波器示波图才可发现。为了避免此类事故发生,在SW7~220型少油断路器检修工艺中已对导电杆的拨出力的允许范围作了规定,只要认真执行检修工艺,运行中便不会发生“晚动”事故。 & a; u/ `0 D! h& y
3.操作(控制)电源缺陷
  i! |! z9 e$ B$ t    断路器的操作电源缺陷,也是造成操动失灵的三大根源之一。在操作电源缺陷中,操作电压不足是最常见的缺陷。& ]1 f- c+ N; c7 x2 j: i8 K
    其原因多半是由于电站采用交流电源经硅整流后作操作电源,在系统发生故障时,电源电压大幅度降低,或虽有蓄电池组,但操作电源至断路器处连线压降太大,使实际操作电压低于规定的下限。例如某变电所因一条配电线路发生故障,断路器在重合时爆炸;另一变电所44kV线路相位接错,合闸并网时断路器爆炸。这些都是由于硅整流器电源由本变电所供给,当线路故障时,母线电压降低所致。因此,1982年原水利电力部制订了《关于变电所操作能源的暂行规定》,要求新建变电所不得再采用硅整流作为操作电源,建议推广采用蓄电池和储能式操动机构,对已有变电所进行操作电源改造和完善,并加强管理。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-18 03:24

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表