请教:在DigSilent中建立50万线路的高抗以及50万变电站内的并联电抗器和并联电容器,应选取那种元件?参数如何填?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:218 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-1-11 14:15:03 | 显示全部楼层
    里面有个shunt reactor元件啊,可以都表示并联电抗器和电容器, 填入参数就可以了,参数可以选择填入MVar或者具体电容,电抗值
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-11 14:34:11 | 显示全部楼层
    一般情况下选择默认就可以了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-1 21:18
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-1-12 09:09:48 | 显示全部楼层
    回复 1# flythinker $ j5 U& F3 C. m$ _' F- P
    * j) M% d4 _9 Y- S& a3 V& F
    界面右边元件栏,并联电容器"shunt/Filter C",并联电抗器"Shunt/Filter RL"。