并联电抗器的放电线圈的三套管和二套管有什么不同

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-8 00:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
放电线圈的三套管和二套管有什么不同; s$ X! e4 u8 K4 `# C
, V' T+ E! A3 W$ T0 k
多谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-11-15 22:03:00 | 显示全部楼层
没人知道吗
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-18 16:32:48 | 显示全部楼层
放电线圈的多少,是取决于本放电线圈的用途的,如果电容器有不平衡保护,那放电线圈就得用三套管的,如果只是放电用,那么用两只放电PT接成V形接法就能满足了,哈哈,说的不太全,主要意思是这个,想知道更详细的,我有资料,可以共同探讨。