设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
帖子
楼主: jenny820210

[讨论] 请教1000kV带并抗和串补的线路模型模拟简单故障的问题

 火.. [复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-1-3 06:41:15 | 显示全部楼层

    0 Q. X# h4 A3 Y+ D- G
    . H6 f; W. O& W- C5 [; d) U1 S" d# W: |9 a5 U0 y+ C
        MOV大电流保护可能不会动作,但一般线路联动串补会动作,不过这么还要看线路跳闸信号传输的快不
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-1-3 06:45:49 | 显示全部楼层
    晋东南和南阳两侧均有串补
    ( ?( G2 F1 d- G" u1 R且AG故障(纯金属性故障)后100ms跳两侧A相开关,并且同时旁路串补电容0 p  W& E9 |+ @
    但 ...
    ' _6 z1 C9 c- Ujenny820210 发表于 2011-1-3 06:17
      `) `) w$ f* @

    & N- r/ q5 v+ D1 C+ p& ?) J$ F* E; s" a. X2 U8 L- q
        仔细分析一下,线路断开后,如果串补没有被旁路,则电容器上的储存能量将通过高抗和故障点通路释放,一般衰减比较慢,所以一般串补都配置了线路联动串补保护,即在线路跳闸的同时将线路跳闸命令传送给串补保护,由串补保护发旁路命令将串补电容器旁路
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-3 07:07:49 | 显示全部楼层
    想问楼主一下,除了你研究的线路之外其他的外网你是怎么处理的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-1-3 07:44:47 | 显示全部楼层
    想问楼主一下,除了你研究的线路之外其他的外网你是怎么处理的啊2 i3 O7 h% u7 R2 e  E9 u, O
    snowbird 发表于 2011-1-3 07:07

      z4 j4 G+ A* `& ?" z% k/ A& m# Y! b3 t4 W3 a/ j% }0 _

    8 R( ]4 a5 ?0 `4 j, B. x9 R3 h9 \6 R    晋东南、南阳、荆门三侧均用折算到1000kV的等值系统替代
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-3 10:21:06 | 显示全部楼层
    回复 14# jenny820210 # Z  u( j  f- l' \4 V
    2 G, z/ J" ^, }" G
    0 M4 S9 z& t8 T  S& e' Y" x2 n
       你用的是软件等值的吗?什么软件啊,怎么处理的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-4 03:14:31 | 显示全部楼层
    学习一下…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-5 03:18:02 | 显示全部楼层
    学习中。。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-9-26 21:31:25 | 显示全部楼层
    请教楼主,哪一篇文献上详细说了1000kV所用串补的电感大小,我实在没找到啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-13 10:26:05 | 显示全部楼层
    这个问题有深度,外网等值,还又串补度的问题。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-13 10:27:06 | 显示全部楼层
    关注高手解答,参与讨论·····
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-13 01:56

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表