回复 1# wangxw 5 {0 p$ y. m" S- Z& n, l
/ \+ K& D3 V6 y# L$ i/ l首先,我不是高手。我冒昧回答,不一定对。用电网计算的基本公式,也是电工基本原理。R+JL。 3.负荷参数填卡方法: 因一般只模拟静态,不考虑页荷特性,如有特殊要求,则要用#59型同步电机格式。 一般负荷根据电工基础S=P+jQ(MVA)可以通过R+jX串联电路等值,也可以通过R//X并联电路等值。 基本公式: 例:10.5Kv S=5.59MVA=5.0MW+j2.5MVAR m. _9 N9 ~+ Y2 d/ o* _0 {
计算得R+jX=17.64+j8.8 : a5 v0 e! ~1 F& R1 d, ?7 F D' H
验算:可能是老掉牙了,仅供参考。 |