某xxx/10kv变电站 10kv母线单母分段 接地变压器接在 母线侧与变压器侧 有何区别????
; O1 B9 B& B3 ^# l0 m5 s; o6 g- H一次供电 可靠性 灵活性  二次继电保护各个方面都可以说1 X1 H$ d; p0 d1 n4 D# i
谢谢!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-10-13 13:39
  • 签到天数: 36 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:38 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-5 09:15:46 | 显示全部楼层
    接到变压器侧,可以在10KV母线停电时,接地变仍然可运行,主变差动保护范围包括了接地变,保护整定较困难,投资也较大。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-5 09:54:50 | 显示全部楼层
    过来学习学习。、
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-15 17:31:41 | 显示全部楼层
    一般都接在10kV母线侧,现在的10kV母线都是封闭式的母线很少有故障停电,接地变有故障时,他的10kV开关会跳闸,越级时有主变低压侧开关,不会影响到主变。一般的停电预试都是主变单元带着10kV一段母线及配线。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 22:14:47 | 显示全部楼层
    过来 学习学习啊