[讨论] 35kv以下的数字化变电站需要配置合并单元么?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-12 11:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
35kv以下的数字化变电站具体有哪些特点呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-16 14:03:11 | 显示全部楼层
我也很想了解
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-12-19 10:11:05 | 显示全部楼层
自己顶一下~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-27 20:37:11 | 显示全部楼层
根据实际需要配置合并单元。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-21 13:36
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-3-8 09:04:26 | 显示全部楼层
    这个理论上可以有啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 09:43
  • 签到天数: 1307 天

    连续签到: 7 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:1962 天
    连续签到:6 天
    发表于 2011-3-25 00:17:10 | 显示全部楼层
    本帖最后由 liuqingrui 于 2011-3-25 00:24 编辑
    - u1 d* ]8 Y! I: I7 y4 Q1 f* P% G9 {+ `9 v
    凡是配置电子式互感器的数字化变电站或智能变电站都必须配置合并单元,如果采用传统互感器则没必要。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 09:43
  • 签到天数: 1307 天

    连续签到: 7 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:1962 天
    连续签到:6 天
    发表于 2011-3-25 00:29:53 | 显示全部楼层
    目前已经没有数字化变电站的概念了,统一叫智能变电站。智能变电站最低电压等级为35KV,再低的就不搞智能变电站了。35KV智能变电站与66KV和110KV智能变电站差不多,主要是网络简化、电气设备在线监测不一定上,另外还有可以采用电子式互感器也可以采用传统的电磁式互感器,智能变电站技术导则中要求的高级应用功能可以选配也可以不配。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-3-31 14:01:10 | 显示全部楼层
    规范上面说,35kV变电站,如果是开关柜就地下放保护测控装置的话,不配置合并单元和智能终端,如果是户外AIS设备,可以考虑配置合并单元和智能终端。* E* }9 l% F9 g+ _9 p* f. u
        我个人见解,35kV变电站最好都不配合并单元和智能终端,主要是从造价方面考虑。合并单元和智能终端比一个35kV的保护测控装置贵2-3倍,再加上交换机,一个大概3-5万,整个35kV智能站的二次系统造价将比常规站翻2-3倍。大多数供电单位是不会同意这样错的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 09:43
  • 签到天数: 1307 天

    连续签到: 7 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:1962 天
    连续签到:6 天
    发表于 2011-4-1 16:49:02 | 显示全部楼层
    35KV搞数字化或智能化目前没有多大的必要性。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-6 16:14:18 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-4 02:52

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表