测量用 ECT:2D41 H (比例因子SCM);保护用 ECT:01CF H(比例因子SCP)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-10 19:09:02 | 显示全部楼层
不懂,求解答
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-14 10:14:45 | 显示全部楼层
测量用 ECT:2D41 H ——11585;保护用 ECT:01CF H——463,比如说,电子式互感器(ECT)是1200:1,那么一次值为1200A时,输出对应的0x2D41或0x01CF,也就是一次额定值时,输出对应的编码,当然ECT没有二次值的概念,可以直接传输一次值。