( @# i; ?& |- _9 J; t: H【扫盲】——高压开关柜(之二)
6 D# f) z- w, W! z. N
. Q# y) d2 O) j5 C
0 [* D. Q5 y: e/ v" D( D' u《第二章 高压开关柜组成及分类》
' x5 v3 }% U# C% x q- s5 m0 h# M9 F" s
一、开关柜组成:6 y J1 p$ w. @4 g
开关柜应满足GB3906-1991《3-35kV交流金属封闭开关设备》标准的有关要求,由柜体和断路器两大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。柜体由壳体、电气元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。
2 b, Z2 G, E0 K8 o9 {5 Q) U7 o0 M
/ W: V! [& E. f0 g9 K4 E5 B
5 R- y0 f3 |& W( h: Z& c& W——柜体的材料:1)冷轧钢板或角钢(用于焊接柜);
6 X1 W! V; i* D% |$ o/ M 2)敷铝锌钢板活镀锌钢板(用于组装柜);7 B3 a8 X5 p# K! W3 Q, C. S2 Z% `
3)不锈钢板(不导磁性);
9 ~5 d# m+ j# n& L2 L! g: y$ \ 4)铝板(不导磁性)。
5 i" k! v4 o" Z* Y2 I. j& K
. x$ N, Q; ^7 r; U4 M
) {9 C8 z! a8 q% s9 E——柜体功能单元:* U* I6 l; R8 w# {- V
A. 主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构)+ ^! @" |$ g- K3 G
B. 断路器室
; y0 G4 L: p J5 L' Q" J+ z/ zC. 电缆室+ x/ @- L/ F$ H+ }" X# c$ p; I: @
D. 继电器和仪表室! U2 a0 _! a$ [
E. 小母线室8 ~2 w" n1 {! p* \+ _! s: a
: F* V: s' y4 R: T
——柜内电器元件:* d3 i( f3 J" ]# l. K
1. 柜内常用一次电器元件(主回路设备)常见有如下:7 G9 Z. s( F" E
1)电流互感器(CT )例如:LZZBJ9 ; 2)电压互感器(PT)例如:JDZJ-10 ;3避雷器 )接地开关; 4)
/ a5 a% U {% O+ k6 W
) W( D' @# d( P6 i : D5 B5 Q+ s2 K9 D
5)高压断路器;6)变压器; 7)高压带电显示器 , Y q6 |- S8 E4 T/ M9 a
( _3 p6 C, m% G4 l2 f7 [9 i
3 f" N4 F7 M) }3 S( V! I
1 O6 F' | ^1 m; O8 l
8)绝缘件(如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热(冷)缩护套、)+ L7 }. ^* q- s( `6 z
) V* u: a% X* Z
3 x% W. P5 e4 k: Z/ N4 Q& ]
3 p; G; l4 s* H9)主母线与分支母线;10)高压电抗器,如:CKSC ;11)负荷开关;12)高压单相并联电容器
2 y' w' b% e w: r( H8 F& T
# g% p- a1 |* H2 ^- ]$ c* b, `# ?3 D( |4 Y; O% l4 S/ U
) |5 H% t; k( z% Z8 t/ `& F2 y
2.柜内常用的主要二次元件(又称二次设备活辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见有如下设备:5 E; ]7 A& x) y" y( C, s) [
1)继电器;2)电度表;3)电压表;4)电流表;5)功率因;6)功率因数表;7)频率表;8)熔断器;9)空气开关;10)转换开关;11)信号灯;12)电阻;13)按钮;14)微机综合保护装置等等。3 {3 J; Q+ y8 V" s% M V) @" F1 h
4 Q) N, y2 V" b ?2 F0 o z" K0 T8 i" u! I0 e
二、高压开关柜分类:( ?9 H$ l# E6 K8 V A8 Z/ d$ _
1. 按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式
* r2 D9 M1 y8 I7 @! e9 Q (1)移开式活手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车具有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容手车和所用变手车等。如KYN218-1$ g1 q) j3 m( Z) ?4 ~+ r; a5 o( V+ _
(2)固定式(用G表示):表示柜内所有的电器元件(如:断路器或符合开关等)均为固定安装的,固定式开关柜较为简单经济。如GG-1A% t9 a0 O* L& U) T2 Y
) K) V, f, l0 I0 R3 x1 w- Z2.按安装地点分为户内和户外
% c% L# u+ y7 [6 I7 J (1)用于户内(用N表示);表示只能用在户内安装使用,如KYN28A-12
4 j5 |( Q9 R9 v. h# y5 W1 r (2)用于户外(用W表示);表示可以在户外安装使用,如XLW# R, p4 c' @6 p, F. p; T' ]& b! P( l
- p8 ?! x* k0 X" J
3. 按柜体结构可以分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜、金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类( m& w( b4 r- P, A/ m' r
(1)金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示)主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如KYN28A-12
& h1 C! m" n; U" v7 ?% i# I3 E0 X (2)金属封闭间隔式开关柜(用字母J表示)与铠装式金属封闭开关设备想死,其主要电气元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-127 S& ^& L9 z# u$ e
(3)金属封闭箱式开关柜(用字母X表示)开关柜外壳为金属封闭式的开关设备。如XGN2-125 \- e% S) |& o3 d6 i
(4)敞开式开关柜,无保护等级要求,外壳有部分是敞开的开关设备.如GG-1A |
|