《第二章 高压开关柜组成及分类》
$ o' y& Q5 P2 h
8 S8 o6 o7 G6 t- r一、开关柜组成:
3 e9 g# D' c2 C. |! v 开关柜应满足GB3906-1991《3-35kV交流金属封闭开关设备》标准的有关要求,由柜体和断路器两大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。柜体由壳体、电气元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。
6 L5 Q, O( j' a. o6 ^4 m) G/ _7 C% n+ H6 I# P, Z
0 [* ^3 N) n! a+ Y
——柜体的材料:1)冷轧钢板或角钢(用于焊接柜);+ x+ K! ^( v; I
2)敷铝锌钢板活镀锌钢板(用于组装柜);( _8 @* E" x6 J3 D) _
3)不锈钢板(不导磁性);
6 A1 R4 I2 v# H. g4 o) L9 d Y 4)铝板(不导磁性)。- j' @5 E/ Z/ R1 g* q! \. ]
; F+ B1 }8 `- n4 u) F
1 i2 }' d0 Y, l+ o( B5 g
——柜体功能单元:$ {6 ~* C* F- C9 b7 D3 l
A. 主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构)
6 ~1 n; S: |: g, S7 b( N' P/ GB. 断路器室
$ O; \( t2 e& W, f9 Q. qC. 电缆室
% _' s: m7 r: `+ nD. 继电器和仪表室
4 u2 t+ ~+ b0 n) { d, s6 rE. 小母线室
2 D- c: V& E2 D# r( Z. `) p/ U0 e, m
——柜内电器元件:
+ S$ H& X; l5 L! A2 S$ D5 H. g1. 柜内常用一次电器元件(主回路设备)常见有如下:
. X: f9 v) w$ W. t- U6 z* |1)电流互感器(CT )例如:LZZBJ9 ; 2)电压互感器(PT)例如:JDZJ-10 ;3避雷器 )接地开关; 4)
$ a) n9 ~% c+ e0 ]. i) |
5 h/ h: D+ d, f' `. ]0 {3 W , P; r$ U, V+ u! r* C0 U/ V6 L& _
5)高压断路器;6)变压器; 7)高压带电显示器 , m# f. f% T' H
1 S& o% _0 Y% m1 n9 a$ ~9 u8 a
# A: o7 g: G E
& E$ J- C# @5 K# V8)绝缘件(如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热(冷)缩护套、) O) [' N: A$ N1 e, m8 h; F
" c' Y6 h3 v8 v8 L% O7 P( h) u+ \& O
) Q) w' ?; ^( l: e! N+ V- J. P+ O l; U; w, [- w
9)主母线与分支母线;10)高压电抗器,如:CKSC ;11)负荷开关;12)高压单相并联电容器6 [0 u2 o3 b1 W$ c( l1 n* o
6 Y. l, u( m/ Z# a# s- m* W9 s1 Q9 t5 N( I. D" _, T
& h* M E* l, }/ p4 t
2.柜内常用的主要二次元件(又称二次设备活辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见有如下设备:
: e3 h# |2 l, V7 s! [9 q0 b 1)继电器;2)电度表;3)电压表;4)电流表;5)功率因;6)功率因数表;7)频率表;8)熔断器;9)空气开关;10)转换开关;11)信号灯;12)电阻;13)按钮;14)微机综合保护装置等等。3 M/ ^8 ~6 k" [# Q
, f# @$ A- n! C
' X( W8 `$ E6 O3 U5 I# {9 S二、高压开关柜分类:
! N2 F% g$ z$ a- r1. 按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式
/ T3 d6 s8 O" j9 Q U$ a6 K/ B (1)移开式活手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车具有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容手车和所用变手车等。如KYN218-1) [7 |/ J3 D5 N( b& W$ E: m
(2)固定式(用G表示):表示柜内所有的电器元件(如:断路器或符合开关等)均为固定安装的,固定式开关柜较为简单经济。如GG-1A k2 E% g% G* F3 J, x) b
3 ?3 u( ]/ e1 Y& y9 R. y/ Y% M
2.按安装地点分为户内和户外, b9 s' o7 I& N- O7 U$ Q
(1)用于户内(用N表示);表示只能用在户内安装使用,如KYN28A-12
* ~, r2 S" A4 r (2)用于户外(用W表示);表示可以在户外安装使用,如XLW! t: f# E$ Y* y; c) [+ |
! j* _: ]2 g9 u9 ^/ r H
3. 按柜体结构可以分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜、金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类
6 Q) a& G4 P1 {1 {+ k( h# R$ D# p (1)金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示)主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如KYN28A-12
( o# e2 D# ?" I (2)金属封闭间隔式开关柜(用字母J表示)与铠装式金属封闭开关设备想死,其主要电气元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-12+ e; p- L: I8 P" X
(3)金属封闭箱式开关柜(用字母X表示)开关柜外壳为金属封闭式的开关设备。如XGN2-12, L2 P( d9 c7 t" s; L
(4)敞开式开关柜,无保护等级要求,外壳有部分是敞开的开关设备.如GG-1A |
|