马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
本帖最后由 tangwenyang2002 于 2010-12-11 01:20 编辑 ; N8 ?% g7 ~. X% ?
$ F3 Z/ P9 v! L g$ |0 O7 R+ Q
【扫盲】——高压开关柜(之二)
8 _) F' d6 |. s. @
' Y6 i( S! M4 ]8 G" H0 |+ e5 l z
' E+ y- _& ^& p3 N! T: J# v6 L《第二章 高压开关柜组成及分类》( a) U, S* a* N9 H2 F% s
5 d: a7 L3 a1 _( \5 b( w( G
一、开关柜组成:3 o, N: m# c. a. I# n' c: q
开关柜应满足GB3906-1991《3-35kV交流金属封闭开关设备》标准的有关要求,由柜体和断路器两大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。柜体由壳体、电气元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。. m' D3 \9 b2 a" F( O
( C9 Z! H, [9 U6 z8 y* C 3 W/ [6 s/ u+ ` t9 |7 s
——柜体的材料:1)冷轧钢板或角钢(用于焊接柜); ]7 X5 u0 k! D
2)敷铝锌钢板活镀锌钢板(用于组装柜);# n9 y2 Q* u0 U6 \
3)不锈钢板(不导磁性);
3 A1 f5 O) ?3 s, ~! Z 4)铝板(不导磁性)。
& r b/ y" _0 K: \, n Z) c7 g O. h$ N4 n2 g `
1 y: X: ^4 {$ M
——柜体功能单元:
) B5 G2 l9 G; A; S; BA. 主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构)
; Y3 H0 ?- ^( U* e6 p5 \ E/ N. QB. 断路器室
' T, R5 \( E( M8 g! J2 eC. 电缆室
5 J) N! o8 w! uD. 继电器和仪表室
j! W9 U1 j/ c# [' N, b+ }E. 小母线室* P4 }- f# ?9 Z. V, W+ g
! Z0 r- Y0 s, \4 U
——柜内电器元件:
' K% X- w; f& I2 B# f7 m4 i1. 柜内常用一次电器元件(主回路设备)常见有如下:9 [, q0 s5 e9 D
1)电流互感器(CT )例如:LZZBJ9 ; 2)电压互感器(PT)例如:JDZJ-10 ;3避雷器 )接地开关; 4) : w; J4 H) W& M6 i- L6 m; H
: M3 B! w- {8 a - A0 G: `2 q; {
5)高压断路器;6)变压器; 7)高压带电显示器
8 P0 Z1 u" d* X5 x6 L; \5 p
# d! Z3 E! Y7 O2 S; u7 m1 p6 x
. a& ?7 ?6 d. r0 l9 a2 d* F' b o( ^$ R
9 [7 [6 Q/ A% w5 f8)绝缘件(如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热(冷)缩护套、)
$ N' \7 r" t) f5 a" v / z( U- e- ^8 ?8 Z7 a' ^
6 |( P' Y% w$ J% X. b! r) O3 s
3 M" X6 Q% t; m0 q. L9 O: ?: P9)主母线与分支母线;10)高压电抗器,如:CKSC ;11)负荷开关;12)高压单相并联电容器; Z) D% n: H/ a* A" O# ]& V2 d
! v' w7 [7 i. ]. o( ?9 x
% Z+ }2 |& g/ i( s/ X( @/ n
8 T6 T# m: c& O/ A5 A8 |2.柜内常用的主要二次元件(又称二次设备活辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见有如下设备:
6 D5 ^- B- x4 A 1)继电器;2)电度表;3)电压表;4)电流表;5)功率因;6)功率因数表;7)频率表;8)熔断器;9)空气开关;10)转换开关;11)信号灯;12)电阻;13)按钮;14)微机综合保护装置等等。1 g1 W) u$ M7 k% z
) e- Q. v- Z6 w( ^7 h7 R9 i
+ z8 \* ]! k3 b
二、高压开关柜分类:. ~* A/ R# I: X
1. 按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式
, p# w+ p/ p' @% G }& {6 P" c4 h& y7 l (1)移开式活手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车具有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容手车和所用变手车等。如KYN218-1; [4 ]+ N' m# b# D \' e' @1 F
(2)固定式(用G表示):表示柜内所有的电器元件(如:断路器或符合开关等)均为固定安装的,固定式开关柜较为简单经济。如GG-1A) S w7 ?1 b9 P( }
5 |3 G J0 Y! a, X4 B3 s T) v' t
2.按安装地点分为户内和户外6 Y" s9 b8 h* ^- R' Z
(1)用于户内(用N表示);表示只能用在户内安装使用,如KYN28A-12
7 M/ ^* t0 @- G' R/ N (2)用于户外(用W表示);表示可以在户外安装使用,如XLW
0 Z. Q! R8 }# R0 i
: \5 M9 p( c4 v7 V3. 按柜体结构可以分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜、金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类* B* V+ e! M+ B& ]
(1)金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示)主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如KYN28A-12
' O7 c. @8 V; S2 i' @0 b (2)金属封闭间隔式开关柜(用字母J表示)与铠装式金属封闭开关设备想死,其主要电气元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-12* q5 y& H8 e; [/ \4 u1 a1 L- l2 q
(3)金属封闭箱式开关柜(用字母X表示)开关柜外壳为金属封闭式的开关设备。如XGN2-123 `5 G; @6 K" ~! a+ E$ }/ V/ o r
(4)敞开式开关柜,无保护等级要求,外壳有部分是敞开的开关设备.如GG-1A |
|